感谢lhchen,在审图探讨中有这样回复:
耐火电缆:在导体外绕包云母带无机绝缘材料,在绝缘和护套层被火燃蚀后,绕包在导体上的云母带,遇火后生成不熔的白色坚硬绝缘壳体二氧化硅,有良好的的电绝缘性能,确保电缆继续通电,能在着火时保持一定时间的正常运行。
《电力工程电缆设计规范》,GB50217-2007版,第7.0.6(3)条,同一通道中,不宜把非阻燃电缆与阻燃电缆并列布置。
据此,当耐火电缆与阻燃电缆在同一通道敷设时,要求耐火电缆需具有阻燃性能。
注:阻燃电缆、耐火电缆资料摘至《建筑电气》。
如按此理解ZR将不宜和NH同槽敷设,ZR可和ZN同槽敷设,(如含有消防系统配电,需加隔板等防火措施。) |
|