准确说法是:
一、照度标准是分级的,如75lx,100lx,200lx,300lx,500lx。对应不同级别的照度,其LPD应按比例折算。例如,若300lx对应LPD为11W/m2,则500lx对应的LPD就要折算了:按正比折算,500/300*11=18.3W/M2了。
二、对应某一个具体的照度级别,照度虽都允许有正负10%幅度的调整,但此时LPD不允许再调整。如100lx正负10%,为90lx~110lx;300lx正负10%,270~330lx;等等。若原来的300lx对应11W/m2,则此时270~330lx仍对应11W/M2的LPD,不应按比例再折算。 |
|