账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6680|回复: 1

[问题探讨] 关于满足断路器灵敏度电压降是否满足的验证

[复制链接]
发表于 2011-8-30 13:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wosuwoxing 于 2011-8-30 14:02 编辑

记得是龙王写的帖子,终于有时间验证了。但找不到原来的帖子了,新开一个。
(1)根据满足断路器灵敏度的电流,反向计算电缆的长度,这里面断路器和导体之间按载流量选定。该长度为满足灵敏度时的最长电缆距离。
(2)根据断路器反算负荷的电流,为断路器长延时除以1.1
(3)由于短路电流计算中有线路阻抗,将变压器、母线、电缆压降都可计算出来了,累加即可。
(4)根据热稳定校验公式反推短路电流,以及此时电缆的长度,该长度为满足热稳定时的最短距离。

验算结论:
(1)100kVA~1600kVA满足灵敏度时,压降均满足。当用电缆加粗解决灵敏度时压降是否满足没验证,估计还是能满足的。
(2)断路器能保护的最长距离比施耐德中的表格要小,
(3)计算没有计入高压电缆压降、阻抗。
贴一张1000kVA图
1.JPG
2.JPG

评分

参与人数 2E币 +36 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 有心人
东海龙王 + 16 给力

查看全部评分

发表于 2011-8-30 15:08:28 | 显示全部楼层
求原帖呀....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则