账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19722|回复: 24

急!发电机储油间的问题!

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-14 11:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3、柴油发电机房储油间应设置防爆灯、防爆开关及防爆火灾探测器。
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 11:27:34 | 显示全部楼层
咋还会遇到把储油间当爆炸危险场所的呢?{:sweat:}
     
发表于 2011-9-14 11:44:17 | 显示全部楼层
按丙A类要求设计即可。
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 12:15:55 | 显示全部楼层
柴油应是火灾危险区域21区吧
     
发表于 2011-9-14 12:34:02 | 显示全部楼层
回复 2# shan


环境温度超过55°C的场所,柴油发电机房储油间属于爆炸危险环境。
     
发表于 2011-9-14 12:38:06 | 显示全部楼层
一般柴油发电机房储油间所处场所的环境温度不会超过55°C,故通常归入火灾危险环境的21区。

个别审图人员爆炸危险环境的概念有误,常犯此类审图错误,给出错误的审图意见。
     
发表于 2011-9-14 14:34:23 | 显示全部楼层


按丙A类要求设计即可?

有丙1类(闪点大于等于60°C的液体),有丙2类(可燃固态) 。

这个“丙A类”出自何处?
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 14:55:29 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    谢谢尺短,这个55度是从何来的呢?我只找到柴油的引燃温度组别为T3(200~300)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 这没错。柴油引燃温度分组:T3。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-14 15:01:20 | 显示全部楼层
GB 50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)4.1.3“柴油发电机房”(P8)4.1.3.1规定:
“……柴油的闪点不应小于55℃。”
     
发表于 2011-9-14 15:08:24 | 显示全部楼层
根据我国柴油的特性,按防火规范规定选用的柴油,闪点不小于55℃就算符合规范要求。

那么,当柴油发电机房储油间环境温度达到55℃以上,就有造成柴油挥发形成爆炸性混合气体的可能性存在,故应以爆炸性气体环境对待、处理。

如此理解,合适不?{:smile:}
     
发表于 2011-9-14 15:20:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-14 15:22 编辑
谢谢尺短,这个55度是从何来的呢?我只找到柴油的引燃温度组别为T3(200~300)
shan 发表于 2011-9-14 14:55


“引燃温度”的“燃点”和“闪点”,是不同的两个概念。

1. 闪点:可燃液体、易燃液体能挥发变成蒸气,跑入空气中。温度升高,挥发加快。当挥发的蒸气和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时,把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃,把发生闪燃的最低温度叫做闪点。
从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾甚至爆炸的最低温度。
闪点越低,引起火灾、爆炸的危险性越大 。

2. 燃点:不论是固态、液态或气态的可燃物质,如与空气共同存在,当达到一定温度时,与火源接触就会燃烧,移去火源后还继续燃烧。这时,导致可燃物质燃烧的最低温度叫做燃点,也叫做着火点。
     
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:22:44 | 显示全部楼层
今天拿到审图意见,一急之下发了贴,也没去搜索坛子里的帖子(发现已经有过好几帖了)
之前本地已有共识,储油间按火灾危险环境做,这个工程猛的被提了,有点没反应过来。审图,想说爱你不容易。
再次谢谢热心的尺短,借此机会再次学习规范了
     
发表于 2011-9-14 15:32:28 | 显示全部楼层
上面的还不够准确,下面给出《公安消防监督员业务培训教材》的标准解释:

闪燃——在液体(固态)表面上能产生足够的可燃蒸气,遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为闪燃。
闪点——在规定的试验条件下,液体(固态)表面上能产生闪燃的最低温度称为闪点。

燃点——一种物质燃烧时所放出的燃烧热使该物质能蒸发出足够的蒸气来维持其燃烧所需的最低温度。
     
发表于 2011-9-14 18:00:43 | 显示全部楼层
如果要求防爆,你首先问你们建筑专业考虑防爆没有?有无防爆措施?如轻质建材、泄爆面积之类满足没有?
发表于 2011-9-15 00:07:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则