|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
×
GB50303-2002的 18.2.1,2规定:“ 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。”
问题:
如果设备端子是采用螺丝压接方式,规范“或”字前半句需修改!
问题依据:
英国BS7671-2008的526.8.2规定:Soldering (tinning) of the whole conductor end of multiwire, fine wire and very fine wire conductors is not permmited if screw terminals are used.
个人理解:
与簧片压接不同,螺纹压线端子对锡的蠕变没有补偿能力,所以BS7671要求:搪锡(tinning)后的多股线不能用螺丝压。 |
|