账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17679|回复: 11

[电气资讯] 屋面女儿墙防雷怎么做?

[复制链接]
发表于 2011-9-26 13:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位,屋面女儿墙干挂石材,顶部为铝塑板,怎么做防雷呀?
 楼主| 发表于 2011-9-26 13:39:31 | 显示全部楼层
如图所示,装饰现已施工完毕了,防雷没有办法做了。

如图所示

如图所示
发表于 2011-9-26 17:27:08 | 显示全部楼层
是不是要单独焊接钢管接防雷啊
     
发表于 2011-9-27 12:53:17 | 显示全部楼层
回复 2# TGR2011
一、什么是铝塑板?
  铝塑复合板是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。
  铝塑复合板是由多层材料复合而成,上下层为高纯度铝合金板,中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板,其正面还粘贴一层保护膜。对于室外,铝塑板正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用非氟碳树脂涂层。
二按用途分类
  a. 建筑幕墙用铝塑板
  其上、下铝板的最小厚度不小于0.50mm,总厚度应不小于4mm。铝材材质应符合GB/T 3880的要求,一般要采用3000、5000等系列的铝合金板材,涂层应采用氟碳树脂涂层。
  b. 外墙装饰与广告用铝塑板   
     上、下铝板采用厚度不小于0.20mm的防锈铝,总厚度应不小于4mm。涂层一般采用氟碳涂层或聚酯涂层。   c. 室内用铝塑板   上、下铝板一般采用厚度为0.20mm,最小厚度不小于0.10mm的铝板,总厚度一般为3mm。涂层采用聚酯涂层或丙烯酸涂层。
三、相关防雷规范
  GB50057-2010第5.2.8条:
1.jpg
2.jpg
1.jpg
     
发表于 2011-9-27 12:59:01 | 显示全部楼层
回复 3# happy1252

四。本项目的防雷建议
1.如采用的铝塑板上层铝板壁厚大于0.65mm,建议利用屋面铝板做接闪器。
2.如铝板厚度达不到要求,则须敷设人工接闪带。麻烦事屋面铝板作为金属物还应与接闪带可靠连接。更麻烦的是你说的现场已经施工完才想到防雷
     
发表于 2011-9-27 19:48:06 | 显示全部楼层
是外立面装饰不按防雷设计图施工?{:sweat:}
还是根本就没有防雷设计图,外立面装饰工作就已进行并完成了施工?{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:55:27 | 显示全部楼层
谢谢各位指导。如下图做是否可以,另外最关键的是与铝塑板的连接问题。
 楼主| 发表于 2011-9-27 22:58:53 | 显示全部楼层
如图所示,亡羊补牢。
7786748.jpg
 楼主| 发表于 2011-9-27 23:51:28 | 显示全部楼层
这样做法是否可以?
11.jpg
EE.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:51:21 | 显示全部楼层
如上图所示,请各位高手指点。我采用的是镀锌钢管,主要是铝塑板已经做好了,现在开孔,防水怎么做呢?
     
发表于 2011-10-10 12:34:09 | 显示全部楼层
干挂石材内有角钢龙骨,可以作为接闪器,石材就不考虑防雷保护了
     
发表于 2011-11-2 12:26:41 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长
公共建筑物低于60m,装饰外立面钢架是否需要做成均压环?遇到这种问题不晓得如何执行?朋友上次项目审查使用了:QXT 106-2009 防雷装置设计技术评价规范,此次我遇到施工队询问此类问题(想起别人的审查意见{:cry:} ):
QX1.jpg
qx2.jpg
qx3.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则