账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3414|回复: 0

[国家标准] GBT 4025-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则

[复制链接]
     
发表于 2011-10-8 09:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GBT 4025-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器件的编码规则.rar (977.8 KB, 下载次数: 24)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则