账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13484|回复: 4

[求助] 室外的消防线直埋,应该用什么线?

[复制链接]
发表于 2011-10-10 20:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室内消防的线
电源线:NH-BV-(2x4)-SC20。
信号线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
电话线:ZR-RVVP-(2X1.5)-SC15。
广播线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
消火栓起泵线:ZR-KVV-(4X1.5)-SC20。
风机控制线:ZR-KVV-(7X1.5)-SC32。

室外消防的线直埋的话(电源线、信号线、电话线、广播线、消火栓起泵线、风机控制线等),应该用什么线?

1.跟室内的消防线一样,室外都穿管就行了?(可以把线的截面放大1级)

2.室外直埋的话,是带铠装的好(只在过道路等时穿管)?还是不带铠,跟室内的消防线一样,室外都穿管就行了?

3.如果室外的消防线是带铠直埋的话,那应该是什么线?(跟室内的消防线应该不一样了)

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
卢涛霞 + 1 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-10 23:39:43 | 显示全部楼层
1.是的,穿管就可以了。
2.一般弱电线缆室外均为穿管(多孔管)敷设,如果确实需要直埋,那就要用铠装。
3.一般控制电缆线是有铠装的,但是RVS、RVVP等好像没有看到过铠装的。
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:53:04 | 显示全部楼层
回复 2# B_tequila


信号线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15。
电话线:ZR-RVVP-(2X1.5)-SC15。
广播线:ZR-RVS-(2x1.5)-SC15
好像室外铠装的确实没见过。控制电缆KVV带铠的是KVV22。

信号线、电话线、广播线 室外没带铠的话,就只能跟室内的线一样穿管敷设了。
发表于 2011-10-13 08:36:57 | 显示全部楼层
全搞成KVV22

或者KVV穿管
发表于 2011-11-4 15:13:32 | 显示全部楼层
我是全部用的KVV电缆,工地上没有反馈过,因为都是厂家作了深化设计。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则