账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10746|回复: 18

一条特牛的审查意见

  [复制链接]
发表于 2011-10-11 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
“消控室照明电源引自电子信息设备配电盘,不符合JGJ16-2008第23.4.1.5条”
     
发表于 2011-10-11 16:18:37 | 显示全部楼层
23.4.1 机房供电应符合下列规定:
4 。 电信间内应留有设备电源,其电源可靠性应满足电子信息设备对电源可靠性的要求;
5 。照明电源不应引自电子信息设备配电盘。

23 电子信息设备机房

23.1. 1 本章适用于民用建筑物(群)所设置的各类控制机房、通信机房、计算机机房及电信间的设计
23.1.4 消防控制室应满足本规范第13章的有关规定。
“本章适用于民用建筑物(群)所设置的各类控制机房、通信机房、计算机机房及电信间的设计”是否明确包括了消防值班室?
23.1.4特意提出的含义是什么?
5.照明电源不应引自电子信息设备配电盘,究竟含义是什么?
1:为了保证电子信息系统安全、可靠的运行,2:照明接上去会有什么影响?3:电子信息设备配电盘是从配电的什么地方开始认定为电子信息设备配电盘?
消防值班室此处通常为应急备用照明。消防回路强调:“专”用,专到配电箱还是到专回路?
5条文,机房也要专了,在这明确专到了配电盘,专到这我糊涂了。
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:32:16 | 显示全部楼层
消防控制室应急照明电源居然不能与火灾自动报警主机共用同一配电箱?
     
发表于 2011-10-11 17:57:55 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-10-11 21:27:48 | 显示全部楼层
回复 4# hbsjzsjy


  关键是看信息设备配电盘这个玩意是什么  ,雷同于电梯机房照明能否引自电梯机房配电箱
     
发表于 2011-10-11 23:15:01 | 显示全部楼层
作为施工图审查,有必要这么提么?
发表于 2011-10-11 23:24:16 | 显示全部楼层
没有最牛只有更牛。
很多时候看到一些审图意见,对规范无所不用其极啊。似曾相识,像什么呢?
想了想,明白了,与雍正朝和文革时的文字狱如出一辙。充其量后果不同,不至于杀头而已。
经常面对图审意见,偷笑,仰天长叹,无语,又哭笑不得。
人生百味,尽在审图意见!
发表于 2011-10-11 23:26:33 | 显示全部楼层
这贴还是低调吧,要不加密,要不删帖了事。可别再给某些砖家学了去,到时候全国上下殃及一片。{:lol:}
     
发表于 2011-10-12 09:35:05 | 显示全部楼层
民规早该废止了。
发表于 2011-10-13 08:29:42 | 显示全部楼层
回复  hbsjzsjy


  关键是看信息设备配电盘这个玩意是什么  ,雷同于电梯机房照明能否引自电梯机房配电 ...
sgf2002 发表于 2011-10-11 21:27


看条文解释

设备配电盘类似于电梯电机成套电源箱
机房总箱类似于电梯机房总箱

和电梯机房类似
发表于 2011-10-13 08:31:54 | 显示全部楼层
工作电源、维修电源、工作照明、应急照明为防止电子信息系统干扰,要分开


机房内一般应设置专用动力柜

机房服务器机柜 要用1个配电柜,机房空调用另一个
这都是针对大机房而言


一些小型的合用无妨
     
发表于 2011-10-14 20:39:36 | 显示全部楼层
盼民规早日改编吧——阿弥陀佛!
     
发表于 2011-10-17 08:55:08 | 显示全部楼层
估计是江苏的提的
     
发表于 2011-10-18 11:34:59 | 显示全部楼层
经常有同行在谈笑,说民规是醉酒后的产物,我一直不太明白的时候,这么多砖家,编写的时候到底自己有没有认真看过、认真想过该怎么执行呢?
     
发表于 2011-10-26 11:31:15 | 显示全部楼层
"人生百味,尽在审图意见!"----有些事情需认真,有些事情何必认真!游戏人生,快乐人生!哈哈!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则