账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19384|回复: 15

[求助] 请教一下航空障碍灯的问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-11-3 18:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于航空障碍灯的设置,好像没有具体的规范规定。请问一下成都地区目前是如何处理的?是不是高层建筑都要装?最后由哪个部门来验收?
     
发表于 2011-11-4 08:44:50 | 显示全部楼层
民航行业规范。
民航部门主管。
全世界都一样。
     
发表于 2011-11-4 09:17:40 | 显示全部楼层
在找不到民航规范的情况下。
可以简单的看一下民规,还有D800图集
     
 楼主| 发表于 2011-11-4 11:01:12 | 显示全部楼层



    请问具体是咋个规定的?成都很多建筑设有航空障碍照明,但我认为没有必要。
发表于 2011-11-4 12:26:44 | 显示全部楼层
楼上的几个 你们到底看不看规范?

民规10.3.5条早有规定
还算细,能满足一般设计。
发表于 2011-11-4 12:28:12 | 显示全部楼层
具体设不设,去民航监管部门报审吧
     
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:48:57 | 显示全部楼层
《民规》10.3.4 自机场跑道中点起、沿跑道延长线双向各15km、两侧散开角各10°的区域内,障碍物顶部与跑道端点连线与水平面夹角大于o.57°的障碍物应装设航空障碍标志灯,并应符合国家现行标准《民用机场飞行区技术标准>)MH5001的规定。
航空障碍灯应符合国家现行标准《航空障碍灯》MH/T6012的规定,并应具有相关认证。

照这个规定,很多建筑上的航空障碍灯都是多余的。
发表于 2011-11-4 18:02:26 | 显示全部楼层
社会在发展,以后直升机多了,也有用的。
     
发表于 2011-11-5 01:15:53 | 显示全部楼层
一直有说要考虑直升机,但总觉得helicopter和airliner还是有区别的,不知咋弄。
     
发表于 2011-11-5 09:20:33 | 显示全部楼层
远离机场过50米就设,机场附近得计算
发表于 2011-11-5 11:18:33 | 显示全部楼层
从未见过民航监管部门批文。。。。
发表于 2011-11-5 16:24:53 | 显示全部楼层
《中华人民共和国民用航空法》及国家有关文件对设置障碍灯有明确规定:
1、机场净空保护区的限高或超高建筑及构筑物应设置飞行障碍灯和标志。
2、航路上及飞行区周围影响飞行安全的人工及自然障碍物体应当设置航空障碍灯及标志。
3、有可能影响飞行安全的地面高耸、高大建筑物和设施,应当设置航空障碍灯和标志,并保持正常状态。 ※ 公安、消防、交通等部门在城市中建有停机坪,城市上空视为净空,城市中的高大建筑物和构筑物也应设置障碍灯及标志。
发表于 2011-11-5 16:29:17 | 显示全部楼层
机场净空平面图
机场净空平面图.jpg
发表于 2011-11-6 13:08:52 | 显示全部楼层
不在航线上,设计可不予以考虑。
     
发表于 2011-11-7 09:37:40 | 显示全部楼层
机场净空平面图
gblgb 发表于 2011-11-5 16:29



这个图是哪里的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则