账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8925|回复: 12

[求助] 高压电机如何控制?

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-9 07:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢各位坛友了。
有主接线及二次接线图更好。
     
发表于 2011-12-9 08:34:58 | 显示全部楼层
能具体给出工程需求不?
     
 楼主| 发表于 2011-12-9 14:02:08 | 显示全部楼层
化工厂内,循环水泵电机为250KW,10KV配电。
我没做过高压的,是不是也用接触器来控制啊。
有个图就行,学习学习,谢谢龙王。
     
发表于 2011-12-10 13:21:48 | 显示全部楼层
跟工艺沟通一下。一般这么样功率,采用380V足矣。
高压电机可采用断路器控制
     
发表于 2011-12-10 19:35:58 | 显示全部楼层
直接控制高压断路器即可(如果没有调速要求的话,PS:如果真有调速要求,250kW建议还是低压吧)
发表于 2011-12-10 20:12:44 | 显示全部楼层
10kV电机用断路器和接触器控制均可。但高压电机一般很少有频繁启停者,因此用断路器控制是一种常见的做法。断路器选型应注意选用控制断路器,有的断路器控制与配电通用,有的有区分。
     
 楼主| 发表于 2011-12-13 08:12:47 | 显示全部楼层
再请教一下,高压电机无功补偿如何做啊?
     
发表于 2011-12-13 09:21:21 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-12-15 08:25:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 04:47 编辑

这么小,为何不用0.4kV供电?
450KW电动机启动原理图.rar (34.35 KB, 下载次数: 34)
     
发表于 2011-12-15 08:34:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-12-15 04:38 编辑

回复 1# jychen1

1200kW及以下的高压电动机回路均可以使用高压真空接触器——高压限流熔断器组合电器控制。即F-C柜。
1.jpg
     
发表于 2011-12-15 08:41:23 | 显示全部楼层
化工厂一般电压等级比较多,高压电机6kV的比较多,给你一个图纸吧。
F-C柜控制。
6kv循环水泵综保接线图.rar (62.98 KB, 下载次数: 39)
     
发表于 2012-1-8 17:02:01 | 显示全部楼层
没做过高压的电动机,一直想学学。龙王的好东西不少啊,呵呵
     
 楼主| 发表于 2012-1-9 08:02:21 | 显示全部楼层
谢谢龙王啊,非常感谢啊。

化工厂,10kV配电方便,节能啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则