账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7155|回复: 7

[问题探讨] 请教有关穿刺线夹的两个问题

[复制链接]
发表于 2011-12-10 20:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多芯电缆采用穿刺线夹T接分支,护套和铠装层都要被破坏,长度达500mm左右,不知以下两个问题大家是如何解决的。
    (1)对耐火电缆,分支处耐火性能如何恢复?
    (2)对竖向敷设电缆,一般选用钢丝铠装,以对付电缆自重拉力。铠装层破坏后,抗拉问题如何解决?是靠电缆卡固处的握力逐段消化吗?
发表于 2011-12-11 18:24:10 | 显示全部楼层
没用过穿刺的飘过


据说弊端不少
 楼主| 发表于 2011-12-11 19:32:17 | 显示全部楼层
顶上去,继续请教。
 楼主| 发表于 2012-1-10 10:29:15 | 显示全部楼层
呼唤达人赐教,纠结得很啊。或者干脆不用穿刺线夹了?
     
发表于 2012-1-10 10:58:40 | 显示全部楼层
回复 1# dmd888
1.既然穿刺电缆用于竖井,竖井内可以不考虑火灾影响;2.竖向敷设电缆不是都选钢丝铠装,答案你自己已经给出了。
 楼主| 发表于 2012-1-10 11:06:09 | 显示全部楼层

    多谢了!关键是有没有权威一点的依据,好堵审图的嘴啊。
     
发表于 2012-1-11 09:19:47 | 显示全部楼层
阻燃耐火电缆性能由材料决定,绝缘防护的应用性破坏不影响防火性能,规范可参考GB50016-2006,11.1.6.2条,至于第二条,电力电缆规范没有竖向敷设一定要用钢丝铠装的条文,审图凭什么提意见呢
 楼主| 发表于 2012-1-11 11:05:52 | 显示全部楼层
谢楼上解答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则