账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7237|回复: 11

对审查有点无语。

[复制链接]
发表于 2011-12-13 16:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了一个厂房项目,是两层戊类厂房,我只在楼梯间设了应急照明及指示。应急照明回路由照明配电箱单独回路引出,审查师给我提了个应急照明负荷应单独从变电所引入,单独做个应急箱,而且厂房内也要做应急照明。这个我有点不能接受,各位有没碰到过这种情况。
     
发表于 2011-12-13 17:05:53 | 显示全部楼层
应急照明设置的问题:
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,...........
电源的问题:
11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
其配电设备应有明显标志。

11.1.4 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。
     
发表于 2011-12-13 17:07:26 | 显示全部楼层
如果你觉得这图纸审的不合理
可以提出你自己的看法
发表于 2011-12-14 08:00:33 | 显示全部楼层
丙类的话,大家通常都会在疏散门、厂房内部设应急灯的。
带蓄电池双头灯。
我是没直接引自变电所。就地配电箱搞的

丁戊类,只疏散门设 内部不用设。
     
发表于 2011-12-14 08:33:29 | 显示全部楼层
这种小玩意,可以从普通照明箱引接,单独回路,灯具自带蓄电池。
沟通呗。
不行就可以联系当地的审查协会,申请专家裁决。
     
发表于 2011-12-14 08:53:25 | 显示全部楼层
认同龙王意见。

不过,据悉有些审图不允许。
     
发表于 2011-12-14 09:21:55 | 显示全部楼层
看来审图没有统一标准
     
发表于 2011-12-14 10:23:02 | 显示全部楼层
你会慢慢习惯的{:mad:}
     
发表于 2011-12-14 10:27:28 | 显示全部楼层
回复 7# simbar


谁来统一审图标准?
全国各地标准各顾各,谁管谁啊?{:mad:}
     
发表于 2011-12-14 12:37:12 | 显示全部楼层
审图师要站在设计人的角度上,出具审图意见:不能违反规范,且便于设计人修改。
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:02:03 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    这些我也知道啊,只是平时做的基本大多审查师都不会提,看来大家也是这么做的。
 楼主| 发表于 2011-12-14 15:03:42 | 显示全部楼层
回复 5# 东海龙王


    沟通了没用,只能改了,反正也是小项目。只是以后还是他审的话还是得这么做,呵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则