账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10186|回复: 3

[问题探讨] 关于新防雷规范对于防跨步电压和接触电压的问题

[复制链接]
发表于 2011-12-17 17:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范对于防跨步电压和接触电压各有4条规定,满足其一即可。
我在想:1.就算柱内引下线达到10根,那也仅对于室内安全,对于室外靠近引下线还是有危险的吧。
2.当引下线不够10根,则室内地表一般是混凝土浇筑,混凝土电阻率一般会大于50k欧m,那就是相对于室外来说要在3m范围内敷设沥青层或砾石层咯?
就是说柱内引下线的10根以上是考虑了室内室外的接触电压了吗?没看到数学模型,只看到了引用IEC,本人英语不行,哪位专家帮忙看看?
     
发表于 2011-12-19 10:26:26 | 显示全部楼层
1.对室外引下线也是安全的;
2.利用室内地面钢筋互连成为等电位连接网格后,室内是安全的。这是很有效的措施。
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:36:46 | 显示全部楼层
引下线少于10根的话沥青层或者砾石层到底怎么敷设?室外一般是绿化带,需要敷设么?还是不管室外?
     
发表于 2011-12-19 10:49:03 | 显示全部楼层
室外引下线3m内加警告牌:小草在休息。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则