账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8545|回复: 8

[求助] 密肋梁板 探头如何布置

[复制链接]
     
发表于 2011-12-17 22:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新手请教:地下车库顶板   是密肋梁板     密肋梁突出顶棚 500左右,梁间距基本不大于1米,大的艰巨1020mm,这样的顶板探测器应该怎么布置,布置在哪里 未命名.jpg
     
发表于 2011-12-18 11:46:06 | 显示全部楼层
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
发表于 2011-12-18 13:54:11 | 显示全部楼层
密肋梁高都超过600mm,结构做的肋骨也太强壮了。
发表于 2011-12-19 00:04:00 | 显示全部楼层
你这个得按规范的表数梁格了,如果探头比平顶增加很多的话,还不如做吊顶省钱了。。。。
发表于 2011-12-19 00:35:20 | 显示全部楼层
8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护范围的影响。
    得谢我一下吧,帮你减少了好多工作量。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 我帮lps1234来谢dmd888。:)

查看全部评分

发表于 2011-12-19 07:57:12 | 显示全部楼层
试验一下红外对射。不过顶空间管道很多。有货车闯入的话 也误报
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 17:10:14 | 显示全部楼层
我做的普通探测器,不计梁对探测器保护范围的影响,图审过了,呵呵。
     
发表于 2012-3-16 17:53:56 | 显示全部楼层



    强悍,顶
     
发表于 2012-3-16 19:37:39 | 显示全部楼层
不是说大于600的都要设置啊,怎么就可以不考虑了呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则