账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9105|回复: 11

[问题探讨] 室外采用TT系统漏保的整定

[复制链接]
     
发表于 2011-12-23 10:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
室外采用TT系统漏保的电流值和时间整定多少最合适
     
发表于 2011-12-23 10:46:04 | 显示全部楼层
只要满足规范要求就可以,一般情况下100MA就行了。
     
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:55:23 | 显示全部楼层
设计院室外TT可能比较少吧,规划院啥的,做园林的,市政的可能比较多遇到,可否谈谈一般都是怎么整 漏电值和动作时间的
     
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:56:26 | 显示全部楼层
TT系统的接地电阻一般做多少
     
 楼主| 发表于 2011-12-23 15:05:13 | 显示全部楼层
TT系统的接地一般怎么做
     
发表于 2011-12-23 15:50:42 | 显示全部楼层
看GB50054,上面说的很清楚。
     
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:56:10 | 显示全部楼层
规范只是说个原则,具体整多少好呢
     
 楼主| 发表于 2011-12-23 16:58:52 | 显示全部楼层
室外TT在接地条件方面好像比室内大楼恶劣
发表于 2011-12-23 18:19:15 | 显示全部楼层
对单相系统,要算一下泄漏电流,躲过这个电流就行了。至于时间,确实没有多少依据,取瞬时动作都可以。
     
发表于 2011-12-24 11:05:31 | 显示全部楼层
运用接地故障的那个公式,根据你选用的RCD的额定漏电脱扣值,可以计算接地电阻的最大允许值。
发表于 2011-12-24 23:38:03 | 显示全部楼层
一个工程中整定了100mA,没有出现频繁误动作现象。这个还要看电缆敷设的地域气候和施工质量,关键还有电缆的质量。
     
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:25:05 | 显示全部楼层
整100MA,那250以内的都没问题啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则