命题恐怕有点不太准确,什么叫常见120?
高压电缆其实和我们低压电缆,在选择依据上其实是大致一样的,无非首先载流量然后热稳定还有抗机械力(电缆我们暂且不谈动稳定),只不过高压回路由于电压较高的原因,电流较小,普通的35截面电缆载流量都有近150A,你算算能带多大变压器了?因此在高压电缆选择实际操作上,往往载流量很容易被满足(当然必须满足),而更多的是从整个10kV配电网高度考虑,比如距离变电站的距离关系到热稳定(特别在1km以内需慎重考虑热稳定),还有电缆太小抗机械力问题,因此往往不小于50,听说苏州地区不小于95,我现在不小于70;还有整个配电网的构成,如果分支又分支太多,压降较大,我们往往希望高压电缆截面大一些,将10kV侧的压降降到最低; 另外还有一个非常重要的原因,一个工程中,高压电缆的数量相比低压电缆实在是太微不足道,如果能多花一点钱将截面弄大,考虑了以上种种因素,可以说是花小钱办大事,何乐不为!
因此,10kV电缆选择是一个综合考虑的问题,载流量仍然重要,只不过已经变得次要罢了。。
以上为“个人观点”,仅供参考。 |
|