账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18617|回复: 29

[问题探讨] 屋面风机应不应与避雷网连接?

  [复制链接]
发表于 2011-12-29 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-29 09:54:56 | 显示全部楼层
这个也能难倒老诚?
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:09:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:13:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-29 10:14:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-29 12:43:47 | 显示全部楼层
引自3楼: 3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,

    规范这条条文否定了以下的观点:
    在LPZ0和LPZ1分界面处必须设置Ⅰ级试验的SPD。
发表于 2011-12-29 13:31:09 | 显示全部楼层
这个还不知道啊,呵呵
 楼主| 发表于 2011-12-29 13:37:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-29 14:13:13 | 显示全部楼层
引自7楼: 这个还不知道啊,呵呵

    真的不知道。
    那编规范的专家也应知道啊!为什么《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010中几条强条,都强调总配电箱必须用Ⅰ级试验的SPD,后面才要求根据计算选择Ⅰ级试验SPD的参数。
    所以,还以为在LPZ0和LPZ1分界面处必须设置Ⅰ级试验的SPD。
发表于 2011-12-30 11:43:44 | 显示全部楼层
是不是用等电位联结就可以解释诚版的问题了? 有点疑惑,主要是你提出来的 {:lol:}
发表于 2011-12-30 11:46:01 | 显示全部楼层
因此要在屋面设备配电箱内加SPD,比如航空照明、电梯、正压风机 等等,感应过电压嘛。
至于PE本身的电阻造成的瞬时过电压,似乎时间证明,整个建筑的等电位联结能化解这个问题。
     
发表于 2011-12-30 17:11:17 | 显示全部楼层
屋面风机,是金属的,就与接闪器相接;非金属的,就无需接。
     
发表于 2011-12-30 22:01:24 | 显示全部楼层
引自3楼: 3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,

    规范这条条文否定了以下的观点 ...
入门者 发表于 2011-12-29 12:43



    同问!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:00:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:02:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则