账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7029|回复: 3

[问题探讨] 危险电压可持续时间

[复制链接]
     
发表于 2012-1-4 16:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范规定220V的危险电压碰到固定设备金属外壳可持续时间为5S,若是22KV的危险电压碰到固定设备金属外壳允许的时间是多少
发表于 2012-1-4 18:30:00 | 显示全部楼层
中高压有中高压的规范,不是只考虑人身安全一方面.
发表于 2012-1-4 21:06:19 | 显示全部楼层

    220V系统是说的TN系统接地故障允许持续时间,固定设备5s,主要是从线缆热稳定角度考虑的。手握式设备0.4s是从电击防护角度考虑的。就我所知,不存在普遍意义上的设备外壳故障电压可持续时间这个概念。
     
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:52:11 | 显示全部楼层
存不存在设备外壳出现几十KV的危险电压的可能性呢,如果有,肯定要消除防范它,这就有个时间概念,允许它出现多久,这是个设计电气系统的现实问题,应该要考虑的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则