账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9756|回复: 0

[问题探讨] 干式电容器与油式电容器的区别

[复制链接]
发表于 2012-1-5 20:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
干式电容器与油式电容器的区别
传统的充油集合式高压并联电容器由于其接线简单,安装使用维护方便,占地面积少,成本低廉等特点,因此在国内得到了广泛的应用。干式的高压电容器只有少量产品在运行,其技术并未十分成熟,产品性能并不十分稳定,而且造价较高,难以大量推广使用。
现在国内干式高压电容器是是由多个低压自愈式电容元件的串并联组成的,但是由于低压自愈式电容器一直没解决好其绝缘及散热的问题特别是自愈过程中或不能自愈时的散热特性以及损坏过程及其相应的保护措施等。因而在利用低压自愈式元件组成高压自愈式电容器后,高压电容器的电场分布、正常时的散热等新问题的出现,低压自愈式电容器早就存在的许多矛盾也就不可避免地更加集中地表现出来了。
国内生产干式高压电容器普遍采用的是锌-铝或铝镀膜技术,由于热电的综合作用,镀层电极易腐蚀脱落,直接影响电容器的使用寿命,另一方面大都采用一定配比的油蜡做浸渍剂,这样就难免产生渗漏或污染现象。由于使用全封闭的外壳,内容充满不可压缩的物质,一但发生击穿就可能引起电容器鼓肚或爆炸甚至引起燃烧。
电网中谐波对电容器的影响,干式电容器远远大于常规油式高压电容器。从低压用户的反馈来看,装在电梯等自控系统中的低压自愈式电容器的损坏率很高,究其原因,主要是谐波等因素的影响。其后对电力部门的进一步调查发现,高压干式自愈式电容器在串有较高电抗值的电抗器时可减少发生事故的概率,这同样也证明了谐波对高压自愈式电容器的严重影响。经研究,在同样有效值下,电源频率增高,干式电容器寿命显著缩短,这远比油式电容器时严重;温度升高,同样的外施电压下,干式电容器寿命也将有所下降。
干式电容器成本较高,安装尺寸较大,不易与维护等特点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则