账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33727|回复: 46

[问题探讨] 想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变容量最大为多少?

  [复制链接]
发表于 2012-1-6 15:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变容量最大为多少?
单选投票, 共有 199 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-1-6 16:58:43 | 显示全部楼层
如果供电局想做,最大可做到1250的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2012-1-9 10:47:38 | 显示全部楼层
天津住宅最大630KVA
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-26 14:42:50 | 显示全部楼层
变电所,居配800,用户2000(个别2500),箱变一般是500.
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-7-31 07:34:25 | 显示全部楼层
成都,可能是个别地方,不是说容量大小,直接不准用箱变。说箱变不可靠。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-2 10:47:45 | 显示全部楼层
安徽省电力标准不应大于630
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-3 09:43:24 | 显示全部楼层
深圳不允许用,除了临时的。临时的最大不超过630
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-1 16:29:41 | 显示全部楼层
坐标北京 公建非住宅类  常规630kVA  ;再往上800或1000各区土政策不一致,看公关能力
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-22 15:39:13 | 显示全部楼层
深圳永久工程只有道路路灯允许采用箱变,要不然就是临时用电工程采用箱变
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-9-23 21:49:23 | 显示全部楼层
坐标江苏 , 住宅非特殊情况不可用, 工厂等用户变可以到500kVA
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-13 17:11:24 | 显示全部楼层
江浙沪已经不批箱变
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-14 09:43:39 | 显示全部楼层
fuda_5257 发表于 2021-8-3 09:43
深圳不允许用,除了临时的。临时的最大不超过630

深圳,临时的做到过800KVA;永久用电个别区允许做箱变。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-10-22 08:42:56 | 显示全部楼层
甘肃,住宅新建项目基本禁止用箱变;公共建筑郊区最大箱变800kVA。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-3 14:18:49 | 显示全部楼层
江、浙、沪的的住宅、商业项目基本上箱变没有可能。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-11-22 13:06:34 | 显示全部楼层
cadivy· 发表于 2021-10-13 17:11
江浙沪已经不批箱变

不批箱变都用变电所?小容量变压器用环网柜那种?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则