账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5666|回复: 5

防雷规范4.1.2第2条,询问意见。。。

[复制链接]
     
发表于 2012-1-6 16:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   有同行收到此条文的审图意见代询问:
4.1.2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置,并应符合下列规定:
          2 除本条第1款的措施外,外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。——此条文为强条

询问:1:这个间隔距离有什么规定?详细说说。
          2:此条写进设计说明是否即可。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 好筒靴

查看全部评分

     
发表于 2012-1-6 19:25:50 | 显示全部楼层
4.1.1~4.1.3 本规范防雷主要参照IEC防雷标准修订,防雷分为外部防雷和内部防雷以及防雷击电磁脉冲。外部防雷就是防直击雷,不包括防止外部防雷装置受到直接雷击时向其他物体的反击;内部防雷包括防闪电感应、防反击以及防闪电电涌侵入和防生命危险,防雷击电磁脉冲是对建筑物内系统(包括线路和设备)防雷电流引发的电磁效应,它包含防经导体传导的闪电电涌和防辐射脉冲电磁场效应。
本规范的第一、二、三类防雷建筑物是按防S1和S2雷击选用SPD的,其UP和通流能力足以防S3和S4引发的过电压和过电流,所以不在规范中单独列入防S3和S4的规定。
第4.1.1条和第4.1.2条为强制性条文。为说明等电位的作用和一般的做法,下面摘译IEC 62305—3:2010 Ed.2.0(Protection against lightning—Part 3:Physical damage to structures and life hazard.防雷 — 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险)第31页的一些规定:
6 内部防雷装置
6.1 通则
内部防雷装置应防止由于雷电流流经外部防雷装置或建筑物的其他导电部分而在需要保护的建筑物内发生危险的火花放电。
危险的火花放电可能在外部防雷装置与其他部件(如金属装置、建筑物内系统、从外部引入建筑物的导电物体和线路)之间发生。
采用以下方法可以避免产生这类危险的火花放电:按6.2做等电位连接或按6.3在它们之间采用电气绝缘(间隔距离)。
6.2 防雷等电位连接
6.2.1 通则
防雷装置与下列诸物体之间互相连接以实现等电位:金属装置,建筑物内系统,从外部引入建筑物的外来导电物体和线路。
互相之间连接的方法可采用:在那些自然等电位连接不能提供电气贯通之处用等电位连接导体,在用等电位连接导体做直接连接不可行之处用电涌保护器(SPD)连接;在不允许用等电位连接导体做直接连接之处用隔离放电间隙(ISG)连接······”
     
发表于 2012-1-6 19:27:25 | 显示全部楼层
一般设计人图纸能做到这点。
如果审图再提,估计是吹毛求疵。
发表于 2012-1-7 13:45:18 | 显示全部楼层
条文说明P114,115有一些解释,可知防闪电感应、反击及电涌

4.1.2中所谓的“外部防雷装置”看2.0.6条----指引下线、接地装置

间隔距离应该是对应4.3.8条(恰好也是引下线、接地装置=外部防雷装置)————即95%常见建筑中,间距可不作要求。除此之外的5%的特殊建筑物S≥0.06kl
三类的是4.4.7条,也要跳回来看4.3.8。


总之,我认为4.1.2的2条是句空话,对钢结构、钢筋混凝土建筑不作要求。
写进电气说明,强调电气贯通、连接可靠即可


规范绕来绕去、不明示。艹!
     
发表于 2012-1-31 09:32:35 | 显示全部楼层
怎么建筑电气搞网页游戏了?----无聊!
     
发表于 2012-1-31 09:49:45 | 显示全部楼层
站长,立刻封“大鸿香风nyw”之流的ID,没二话的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则