账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8649|回复: 6

[求助] 中间继电器和交流接触器

[复制链接]
发表于 2012-2-3 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我想问下各位大神,消防强切配电箱里面模块接的是中间继电器还是交流接触器,还有就是中间继电器和交流接触器有什么大的区别?
     
发表于 2012-2-3 10:29:33 | 显示全部楼层
这里没有神学会。

消防强切,一般配电箱里面不设置消防联动模块,消防联动模块大多在配电箱外;
消防联动模块属于FAS的一种继电器。

中间继电器大多用于二次回路,触点容量常规不大于5A;
交流接触器用于一次回路,主触头容量则有大有小了:例如B9~B460十几个不同序号(几安培至几百安培)。
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:43:30 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长


    谢谢解答,玩多了DOTA,都喜欢说大神。我想问下FAS继电器是什么继电器,还有就是我刚找资料查了,是中间继电器

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 哈哈哈。

查看全部评分

发表于 2012-2-3 12:47:48 | 显示全部楼层
交流接触器通常是三相的(也有单相,但用得不多),属于一次设备,线圈和触点额定电压一般为380V或220V。中间继电器没有几相这一说,线圈和触点额定电压有很多种,有直流,也有交流,如380、220、110、36、24等,触点额定电流只有较少的几种规格,还有不同的触点组合配置,属于二次设备。
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:05:10 | 显示全部楼层
回复 4# dmd888


    这个一次设备和二次设备是什么概念,求指教
     
发表于 2012-2-3 15:10:42 | 显示全部楼层
简而言之——
一次设备:用于供配电回路;
二次设备:用于控制、保护回路。
 楼主| 发表于 2012-2-3 15:54:01 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    谢谢,精辟!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则