账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9233|回复: 2

[求助] 请教尺总:电缆电线"成束"敷设的定义

[复制链接]
     
发表于 2012-2-23 15:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据上海市《民用建筑电气防火设计规程》10.1.3当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
此处所谓“成束”敷设,指的是什么情形?是否指在桥架或线槽内敷设,均按成束考虑?如果电缆之间没有接触,也同样适用吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 电缆之间没有接触,也同样适用。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-23 16:15:38 | 显示全部楼层
所谓“成束敷设”(此概念主要用于选择电缆、电线的型号):

1、不适用于穿管;

2、不适用于直埋;

3、适用于“电缆梯架”、“电缆托盘”、“线槽”等。
当年,DGJ 08-93-2002 《民用建筑电线电缆防火设计规程》编制人员宣贯时解释——
只要 2 根及以上的电线电缆敷设于其内(电线不允许敷设在电缆梯架内),就属于“成束敷设”。
     
 楼主| 发表于 2012-2-23 16:21:25 | 显示全部楼层
谢谢尺总!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则