账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4433|回复: 1

注册考试习题集短路电流计算求解

[复制链接]
发表于 2012-2-29 21:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sinochen 于 2012-2-29 22:39 编辑

(1)习题集157页 单选第3题
短路电流计算中假定了所有同步电机()自动调整励磁装置。
A 都不具有
B 都具有
C 仅发电机设
D 仅电动机设

答案为 B

想问一下,对于同步电机,自动调整励磁装置的作用是什么?
参照指导书第212页列写的8点假设条件中,并未论及此点,请问这一选项的依据在哪里?

(2)习题集158页 单选第11题
短路电流I’’的值是()。

答案是 D 起始短路电流周期分量有效值,查看指导书205页,该值明确为对称短路电流初始值超瞬态短路电流。请问,该值的意义何在?
如何理解对于无限大容量三相短路电流I’’=I0.2=Ik(或I无穷)——习题15.

(3)习题集160页 单选37题
已知铜母线TMY-60*6,l=15m,母线相间距离250mm,水平排列,母线平放,求母线电抗的有名值为()。

请问此题如何计算,并给出依据。

谢谢指导!
发表于 2012-3-1 11:54:24 | 显示全部楼层
习题集157页 单选第3题
用暂态电路分析一下就知道,短路电流与回路的暂态阻抗有关,暂态阻抗是个变化的量。那就没办法计算短路电流了。在《可靠性工程评估》中说:
一般规则是首先用最简单的和最近似的方法,然后做出一个判断:是否需要进行更广泛更精细的分析。
如果是,则根据IEC61363-1给出的从最简单的到最复杂的计算方法进行评估短路电流。
.....审查的最终目的是:企图保持数学证明短路电流的最低限值,来满足报价审查的最小需求。

有关发电机的短路电流计算,列了一些条件,估计就是IEC61363-1中的东西。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则