账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5544|回复: 0

[问题探讨] 关于GB 50052-2009和GB 50052-95旧版规范中二级负荷专线供电要求区别及形式。

[复制链接]
     
发表于 2012-3-6 20:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 老康阁楼 于 2012-3-6 20:16 编辑

1:GB 50052-2009中:3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
2:95版见图片001
询问1:在09版规范中仅提出使用架空线专线,未谈及电缆专线。
      2:在95规范中提出专线可采用架空线和2跟专用电缆,一根作为备用,每根可承受百分之百负荷。今天和单位同行交流,谈及此处说以前的2根专用电缆,不仅仅是2根专用电缆这么简答,还需要加转换开关等,此处还有不少要求,询问老师,关于旧规范中此处要求开关如何配置,以前新规范未执行前在此处有什么玄机。
001.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则