账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8747|回复: 6

[问题探讨] 计算路线电压损失时,电压损失与设备的功率因数有什么关系?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-8 23:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
计算路线电压损失时,电压损失与设备的功率因数有什么关系?发现计算路线电压损失时,采用电流矩方法时,设备功率因数为1时的电压损失要比设备功率因数为0.8时的大,这是怎么回事?
发表于 2012-3-9 11:26:54 | 显示全部楼层
与功率因数有关,还与网络的电阻、电抗比值有关。若线路电阻大于电抗,那是有可能的。
     
发表于 2012-3-10 10:19:55 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

楼主看清?
未命名.jpg
发表于 2012-3-10 11:54:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:35:20 | 显示全部楼层
未命名.JPG
     
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:36:29 | 显示全部楼层
未命名11.JPG
发表于 2013-3-20 17:14:24 | 显示全部楼层
仅仅看公式6-1,知道功利因素跟电压降非正比关系。看楼主附图铜芯240上的负荷电流矩的变化情况也可看出问题。诚版的相量图也指向这个原始公式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则