账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14505|回复: 7

[问题探讨] 电压偏差的计算(首段电压偏差怎么取?)

[复制链接]
发表于 2012-3-24 23:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-3-25 11:13 编辑

三相平衡线路的电压损失计算:  PL(R+Xtga)/10Un2  。P负荷的有功功率,L线路长度,Un系统标称电压,R,X三相线路单位长度的电阻和电抗,cosa功率因数。
电压偏差(U-Un)/Un   。U实际电压,Un系统标称电压。
线路末端的电压偏差Ux=U1-U2 。 U1线路首段的电压偏差,U2线路的电压损失。

1个大的小区,5号住宅楼地下一层的配电间离小区总变配电所距离最远,大概有250米,5号住宅楼配电间这个配电箱的进线电缆是YJV-4X150+1X70,有功功率125KW。
住宅配电间的这个配电箱管3-10层和11--17层,每层2户,每户6KW。 11-17层,电缆为YJV-4X70+1X35,按照3相平衡,需要系数0.8,有功功率为86.4KW,17层的高度大概为50米。
10000.jpg 10001.jpg 10002.jpg

按照上面的电压损失计算公式(公式中的,Un系统标称电压取为380V),第一段250米,电压损失4.17%,第二段50米,电压损失1.07%.
则,17层的层箱处,电压偏差为 U%=0-4.17%-1.07%=-5.24%>5%(U1线路首段的电压偏差取为0),不满足规范要求。

100005.jpg
问题:
1. 10/0.4KV变压器低压母线处的电压偏差取为多少?
   取为0的话,则认为此处的电压为380V.

2. 10/0.4KV变压器大家选有载调压的么? 如果选用有载调压变压器,假设低压母线处的电压偏差为5%,
   则,17层的层箱处,电压偏差为 U%=5-4.17%-1.07%=-0.24%<-5%(U1线路首段的电压偏差取为5),满足规范要求。

3. 好像10/0.4KV变压器不建议选有载调压的,35KV以上的才选有载调压的?

4. 10/0.4KV变压器低压母线处的电压偏差对线路末端的电压偏差计算影响很大。如果是大于0的数(比按照0计算),线路末端的电压偏差更容易满足规范要求。 不知道供电局供的10KV电缆到用户处的电压偏差是怎么弄的?我们设计时应该按照什么去计算?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 积极讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-9 15:56:01 | 显示全部楼层
你这个完全算错了
 楼主| 发表于 2012-6-16 00:18:29 | 显示全部楼层
看了资料,地区电网的110KV和220KV基本采用有载调压变压器,那么住宅小区内的10KV变压器的低压侧的电压偏差是多少呢?
认为电压偏差是0,就是380V,等于标称电压?

因为10KV变压器的低压侧的电压偏差是多少都不知道,那么200米远的末端设备的电压偏差怎么计算?你怎么判断它的电压偏差是否满足规范要求?

我们计算末端设备的电压偏差,是重负荷下的电压偏差?那么轻负荷下的电压偏差考虑么?

如果有1个200米远的住宅,屋顶的电梯的电压偏差满足要求,10层-20层是树干式供电,1户的末端偏差和十几户同时工作(用电高峰时)的末端偏差一样吗?屋顶的电梯的电压偏差满足要求了,还需要计算用电高峰时住户的么?
     
发表于 2012-6-17 12:56:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-17 19:09 编辑

问题:
1. 10/0.4KV变压器低压母线处的电压偏差取为多少?
   取为0的话,则认为此处的电压为380V.
  此处电压与负荷率和功率因数有关。空载时是400V,随着负荷的增加和功率因数的降低,母线电压越来越低。

35kV主变选用有载调压常见

4. 10/0.4KV变压器低压母线处的电压偏差对线路末端的电压偏差计算影响很大。如果是大于0的数(比按照0计算),线路末端的电压偏差更容易满足规范要求。 不知道供电局供的10KV电缆到用户处的电压偏差是怎么弄的?我们设计时应该按照什么去计算?
10kV的电压偏差通过变压器的选型来调节,如10.5/0.4,10/0.4
     
发表于 2012-6-17 14:45:18 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-6-17 14:49:04 | 显示全部楼层
我再次提醒各位:
校验电压降,那只是初中水平;而心里明白,还要校验短路灵敏度,那才勉强到了高中水平。
     
发表于 2012-6-17 22:06:29 | 显示全部楼层
{:tongue:}什么是大学水平哇,变压器母线电压偏差或者波动和电网电压偏差是两回事吧,对于设备校对1:满足末端设备端子电压;2:满足变压器母线电压偏差以保障母线其他负荷正常运行。3:民用的校对有时候是假设的。
6~10kV的用户站几乎没有有载调压,有载调压用于电力系统电网中或者对末端电压要求严格的系统
 楼主| 发表于 2013-1-31 13:41:18 | 显示全部楼层
都半年时间过去了,现在再想想这个问题,还是觉得在计算末端设备的电压偏差时,10/0.4KV变压器二次侧的电压取多少,对整个计算影响很大。

在最大负荷和最下负荷时,10/0.4KV变压器二次侧的电压,不可能都是380V。380V是标称电压。

在最大负荷时计算末端设备的电压偏差:
1. 10/0.4KV变压器二次侧的电压 假设为380V(标称电压),也就是初始电压偏差是0,末端设备的电压偏差=0--线路电压损失%= --线路电压损失%。

如果线路电压损失为10%,那么电动机的电压偏差为--10%,不满足规范要求。( 电动机为±5%额定电压。)

2.10/0.4KV变压器二次侧的电压 假设为400V,也就是初始电压偏差是5%(对380V标称电压来说),末端设备的电压偏差=5%--线路电压损失%。

如果线路电压损失是10%,那么末端设备的电压偏差=--5%,满足规范要求。

3. 根据上面2个例子,10/0.4KV变压器二次侧的电压是多少,会影响末端设备的电压偏差,所以在计算末端设备是否满足电压偏差的计算中,怎么选变压器二次侧的电压?这是由供电局给咱们数据,还是什么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则