账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5986|回复: 1

[求助] 求大家帮忙理解下这个问题?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-25 11:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新的《低压配电设计规范GB50054-20113.2.8条:符合下列条件的线路,中性导体截面可小于相导体截面:4.中性导体已进行了过电流保护。

如果按照这条规范那么对于动力用电例如3x50+2x25的电缆将无法用了,只能用4+1电缆了,除非上级采用4极或3p+N断路器(能同时断开N线的断路器)。这个大家怎么理解?按照这条如果我采用3P+NN线有保护但是不断开)断路器是否可以?大家认为怎样设计最为合理?

同时根据《低压配电设计规范GB50054-20116.1.4条及条文解释本人理解动力用电设备配电的最佳方案为: 3+2电缆配3P+N开关(N应加保护,但不必断N)。

发表于 2012-3-25 15:51:23 | 显示全部楼层
中性线设置保护并不意味着中性线一定要设置开断触头。中性线保护指有中性线电流测量元件,一旦过载会在规定时间内切断三相相线,不一定切断中性线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则