账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 94136|回复: 208

[问题探讨] 断路及能保护导线的长度

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-6 11:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
怎样计算一个断路器对相应导线的有效保护长度?
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:43:07 | 显示全部楼层
{:24:}{:24:}
     
发表于 2012-4-6 15:00:50 | 显示全部楼层
末端灵敏度校验。
深圳的大鼻子把计算表格都贡献出来了。
PS:ABB设计手册有数据可查,网络也有excel表格。
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 15:23:31 | 显示全部楼层
谢谢龙哥{:handshake:}
发表于 2012-4-6 16:14:24 | 显示全部楼层
怎样计算一个断路器对相应导线的有效保护长度?
基于过流兼作接地故障保护前提下,有一个有效保护长度概念,林琅编的《现代建筑电气设备手册》其中有讲。另外HAN2003是这方面的专家,他早年有过此一方面的研究。
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 17:55:24 | 显示全部楼层
谢谢提供信息{:handshake:}
例如80A的断路器,配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度为多少?
发表于 2012-4-6 20:24:40 | 显示全部楼层
抱歉啊,张冠李戴了。
是朱林根先生编《现代建筑电气设备选型技术手册》此书购买后,曾认真阅读过。
我来给你算一下。
80A按塑壳,12倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/12=0.2292欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.2292=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=13/(1/25+1/16)=126米

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 认真阅读过,为何会算错?

查看全部评分

发表于 2012-4-6 20:26:24 | 显示全部楼层
80A按塑壳,8倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/8=0.3438欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.3438=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=189米
     
 楼主| 发表于 2012-4-7 10:36:30 | 显示全部楼层
不是相线对N线吗?
     
发表于 2012-4-7 22:51:18 | 显示全部楼层
我来给你算一下。
80A按塑壳,12倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/12=0.2292欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.2292=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=13/(1/25+1/16)=126米雨顺风调 发表于 2012-4-6 20:24


计算过程存在两个原则性错误,导致计算结果是错的。

治学以诚老师快来帮帮雨顺风调同学,纠正一下错误。
     
 楼主| 发表于 2012-4-9 09:45:36 | 显示全部楼层
{:lol:}{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2012-4-9 10:00:33 | 显示全部楼层
来人呀,出问题了
{:handshake:}
发表于 2012-4-9 17:45:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-9 20:34:46 | 显示全部楼层
难道因为简单,老诚不屑?

平平淡淡不来,治学以诚老师应该和雨顺风调同学多切磋切磋、多交流交流才好。
发表于 2012-4-9 21:28:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则