关于这个系数每个同行都有自己想法,呵呵
我个人阐述下对这个系数的理解:
需要系数主要取决于2个方面1:设想的电源点2:某一空间的设备比
1:以一房间中一配电箱为例:需要系数取值的设想电源点是这个配电箱,设备的多少反映了设备比在运行中占用多少,所以这个系数是用来算配电箱开关或者某一回路开关的整定值。:
2:以一低压变电所出线干线为例:需要系数的设想电源点是干线前段低压柜中的出线开关,设备比在于该干线设备运行多少,所以这个系数也是用来计算低压配电开关的整定值。
3:以项目总体为例,总的需要系数设想的电源点是变压器,设备比在于整体项目运行得设备多少,所以总体的需要系数是用来计算变压器的大小
4:总的需要系数从何而来?总的需要系数是从层层往上计入,但应该归类计入按不同设备组分类,如电梯多少台,风机多少台,功能区多少用电负荷,客房用电多少负荷,多个餐厅负荷多少,商业负荷多少等等,然后对不同类型负荷取系数,然后计入变压器。所以每个环节的系数意义不同。
5:为何对变压器不以设备端来层层计入呢?个人认为对变压器来说,变压器的设备端应当定位为不同类型设备组(电梯组,客房组,餐厅组);对某一个体空间配电箱来说设备端应该定义为设备处(如灯具,插座)
对于干线来说它的设备端对象为:干线中的配电箱:(一层照明箱,二层照明箱,三层。。。)
6:以前有个设想干线计算是否是对干线中这些不同的配电箱:(一层照明箱,二层照明箱,。。。)取同时系数而非需要系数呢?个人觉得手册关于系数的定位有点复杂,手册中关于同时系数的定位在于不同干线计入变压器时一个值,同时系数仅适用不同干线计入变压器用,不适用于不同配电箱计入干线用,虽然手册没有明说,但是其含义大致如此。其实没必要引入这么多系数,对于整体项目来说同时也好需要也好,总归都是反映设备的使用率,可以搞一个系数反映就行了。