1个建筑物高20米,接闪带支架高0.15米,室外空调板到女儿墙顶部为0.6米,空调板宽1.5米。
按照避雷针的计算公式,则h=20+0.15=20.15米。hr=60米。hx=20-0.6=19.4米。 rx(空调板高度处的保护半径)=0.68<1.5,所以空调板正上方的接闪带不能保护这个空调板?
屋面上面明敷或暗敷的接闪带的保护范围是这样计算么?与避雷针的计算公式一样么?(把接闪带看成是许多的避雷针) |
|