账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9649|回复: 7

[求助] 配电箱内配线小于出线,需要厂家重做吗?

[复制链接]
发表于 2012-5-1 10:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工地进了一批配电箱,其箱内出线为10mm2,但是配电箱厂家从总开关到回路开关的电线是配的6mm2的线,小于出线线径,让厂家拉回去重做,厂家解释说他们经过计算,6mm2线径可以满足设计电流,采用10mm2线的话,箱子内压线不好做。这种情况需不需要厂家必须整改啊,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-5-1 10:31:36 | 显示全部楼层
晕,怎么会出现两个发布帖子,麻烦版主给删掉一个吧。
     
发表于 2012-5-1 10:49:07 | 显示全部楼层
必须整改,否则短路后,保护开关不动作。厂家的说法是无稽之谈,不能因为不好做就随意减小线径
     
发表于 2012-5-1 11:37:33 | 显示全部楼层
不一定哦。
     
发表于 2012-5-1 11:39:48 | 显示全部楼层
工地进了一批配电箱,其箱内出线为 10mm2,但是配电箱厂家从总开关到回路开关的电线是配的 6mm2 的线,小于出线线径 ——

需要看实际情况,有可能需要整改,也有可能不需要整改。
比如箱内出线为 10mm2,是由于电缆载流量并列系数的校正或者是为了满足短路、接地故障动作灵敏度的原因而放大截面,则不需要厂家整改。
请电气设计人员给出书面意见,即可。
     
发表于 2012-5-1 12:23:58 | 显示全部楼层



厂家解释说“6mm2线径可以满足设计电流”,但有没有考虑过满足短路热稳定要求?需要落实!
     
发表于 2012-5-1 12:31:41 | 显示全部楼层
短路热稳定要求:
对于能提供 I2t 允通曲线的产品——
一级配电,大容量变压器的话,对于限流型的 MCCB, YJV-6mm2 线径可能存在问题;
二级配电,由于预期短路电流大幅下降,对于限流型开关而言, YJV-6mm2 一般不存在问题了。
发表于 2012-5-1 15:35:14 | 显示全部楼层
配电箱盘内的布线本来也不是按线路的载流量计算的,一般都会比线路选择小一些的,很正常的情况,但是要看好是不是能够满足要求。具体的要求和载流量很多书里都有,可以自己找一找,或者汤继东或西门子的书里也有具体的说明。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则