账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9374|回复: 11

[问题探讨] 建筑电气常用数据24页中的系数是以每层4KW为基准设置的嘛?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-3 16:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近小弟买了一本《建筑电气设计常见及疑难问题解析》,上面说到这个问题,说住宅电气设计常犯的错误之一就是需要系数往往选的很大,因为不管单户4KW,6KW,还是8KW,都是直接按户数选的。作者说需要进行折算选取,即6KW可看为1.5户,以此类推。
我并不清楚这样是不是正确的,因为也没有规范条文提及此出。想了想,只能从概率的角度小小的求证下,即4KW用户中回路数必定多于6KW用户,用电设备也较后者少,故单个用户的需要系数是不同。
我就瞎想的,希望有人帮忙给解释解释。谢谢!
顺便提及,作者为李蔚,武汉某大型设计院的一个前辈。
发表于 2012-5-3 16:24:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2012-5-3 16:27:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-3 16:56:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-3 17:09:20 | 显示全部楼层
首先肯定李蔚的说法没有错~!因为这个表不是李蔚一个人制定的,北京的洪元颐总工早就指出过这个表是按照4kw标准户制定的。可以说是业界的一个共识,只不过随着时间的推移大家都把这个4kw前提条件给忽略了,所以李蔚总工才把它作为一个常见的错误提出来。
第二,我谈点我自己的解释(也不能说是完全自己的解释,也有院总工告诉我的),这个表最早出现在2003版的技术措施,在2003年版的《住宅设计规范》里面规定最大的住户标准就是4KW.(现在的设计师们已经早就超过这个标准了),所以说,制定这个表的时候是按照4KW的标准定的。
第三,最新版的《住宅电气设计规范》条文解释也有一个类似的表,我比了下,和老表有一些区别,但是大致差不多,新表的范围适用值是在3KW~6KW。有兴趣呃逆自己可以找来看看。
发表于 2012-5-3 17:44:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-3 17:45:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-3 17:45:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-3 17:46:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-3 21:30:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-4 09:48:38 | 显示全部楼层
老诚适合做研究,用数学的方法解决现实问题当然没错,问题是广大设计师不可能有老诚那么多的时间经行推导演算,大家要的只是个结论。要是各个工程都推导一番,还不累死,和可怜的工资相比太不成比例。再说的绝对点,费半天劲推导出来的结论,别人承认不?审图的认可不?所以说我觉得即使规范措施的结论和自己的推导有误差,还是要以规范为准。
     
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:26:43 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚
既然讲到概率,那诚版所说的用电就是6KW,不用电就是0KW是不是失之偏颇。用电就是满负荷吗?且假设4KW用户4回路,6KW用户6回路,这其中的用电当真是纷繁复杂。不推导了,嘿嘿,知道确实是以4KW为基准就行了。谢谢两位了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则