账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18819|回复: 22

[求助] 求助光纤信号是否需要安装信号避雷器?

  [复制链接]
发表于 2012-5-4 14:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助光纤信号是否需要安装信号避雷器?
前几天在网上看到有说新规范要求在光纤信号两端加装信号避雷器的内容,结果自己看新规范没有找到这方面的,想问哈大家,新规范是否明确要求“在光纤信号两端加装信号避雷器”。
发表于 2012-5-4 17:25:34 | 显示全部楼层
进户的都要装。防雷规范有写
     
发表于 2012-5-4 21:52:05 | 显示全部楼层
怎么接?
光纤是不导电的{:handshake:}
     
发表于 2012-5-5 19:06:40 | 显示全部楼层
将光纤接头处缆内金属构件做有效地电气连通并接地后,无需装设信号SPD。

光纤断面照片 光纤.jpg
需要做接地的就是那层钢(铝)的保护层。普通的光纤均有钢(铝)保护层。特殊的光纤强化部件可不采用金属材料,但价格很贵,如果
是这种光纤那就既不需要接地也不需要设信号SPD。



     
发表于 2012-5-5 21:37:14 | 显示全部楼层
12 当电子系统的室外线路采用光缆时,在其引入的终端箱处的电气线路侧时,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流应按本规范表J.2.1的规定确定,宜选用1OOA。
上面条文是GB50057-2010的
在图纸上是怎么标示的?
请前辈指点{:handshake:}
     
发表于 2012-5-7 14:58:29 | 显示全部楼层
{:24:}{:24:}
     
发表于 2012-5-7 15:08:52 | 显示全部楼层
{:smile:}{:tongue:}{:tongue:}
     
发表于 2012-5-9 20:23:10 | 显示全部楼层
没人回知道?
大家是怎么做的?
     
发表于 2012-5-11 15:01:56 | 显示全部楼层
为了避免电气信号串入干扰,经常进行光电转换,利用光线传输信号。
埋地光线需要作防雷吗?我很想知道。闪电也是可见光,不会因为这原因吧?
     
发表于 2012-5-11 15:28:39 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}{:1_274:}
发表于 2012-5-11 15:45:33 | 显示全部楼层
防雷规范4.4.6.4有说要做,还有个公式Iimp=0.5IRs/n(mRs+Re),而且刚被审查提了。
     
发表于 2012-5-11 15:57:47 | 显示全部楼层
应为防雷规范4.4.7.4有说要做
     
发表于 2012-5-23 16:41:07 | 显示全部楼层
怎么做啊?
     
发表于 2012-6-14 08:04:25 | 显示全部楼层
很想知道坛上的高手是怎么理解规范这条的?
     
发表于 2012-6-14 09:34:36 | 显示全部楼层
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》4.4.7.4“在电子系统的室外线路采用光缆时,其引入的终端箱处的电气线路侧,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用50A。
根据规范条文语法结构,可以看出“装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器”的主语是“终端箱处的电气线路侧”,何为电气线路侧?我认为“电气线路侧”是相对“光缆引入信号线路侧”而言的。因此,本条款并非要求光缆需要加装信号电涌保护器,而是指:当光缆引入的终端箱存在光电转换装置等需要380V/220V交流电源的设备时,也就是存在规范条款中说的“电气线路侧”时,需“安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流宜选用50A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则