账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8830|回复: 6

[求助] 同一条轨道上有6台吊车同时运行,综合系数应该取多大?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-7 10:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一条轨道上有6台吊车同时运行,综合系数应该取多大?
     
发表于 2012-5-7 11:43:25 | 显示全部楼层
我觉得在0.5左右  0.4~0.6
     
发表于 2012-5-7 17:42:40 | 显示全部楼层
替你查了下《工业民用配电手册》,里面的起重机最大是0.3。不知吊车和起重机是不是一样。你在查下。
     
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:34:16 | 显示全部楼层
轨道长270米,供电点设在中间,不分段供电可以吗?
发表于 2012-5-8 08:41:19 | 显示全部楼层
要明确是否有2个合抬重物的情况
发表于 2012-5-8 09:39:34 | 显示全部楼层
是否分段供电和所取系数,都应该结合具体的工况,应和工艺专业结合后再确定。手册上的系数只能是一个参考值。
发表于 2012-5-25 20:15:55 | 显示全部楼层
肯定要分两段供电的,六台同时运行为什么不能取1?繁忙的时候就是这样,我觉得没必要取小。刚体滑线载流量取大点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则