账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8549|回复: 6

[问题探讨] 40平米的4D放映厅,门口用做安全标志灯和应急照明灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-9 14:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个4D影院,二层。一共300平米,内有几个40平米的4D放映厅,请问:40平米的4D放映厅,门口用做安全标志灯和应急照明灯吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-5-9 15:04:25 | 显示全部楼层
看火规吧
应急照明灯似乎不用
疏散指示标志还是要的
不想被找麻烦 ,还是给应急照明搞上
多大个事
     
发表于 2012-5-9 18:01:08 | 显示全部楼层
做上为好啊。
     
发表于 2012-5-9 18:21:04 | 显示全部楼层
回复 1# 890214


    做,必须的
     
发表于 2012-5-10 01:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
5 公共建筑中的疏散走道
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志


放映厅面积虽小,但由于其使用功能,必然内部存在疏散走道,根据11.3.1.5,我认为应该设置消防应急照明灯具。放映厅必属于人员密集场所,符合灯光疏散指示标志设置的条件。
发表于 2012-5-10 08:25:38 | 显示全部楼层
放映厅为观众厅,根据《建筑设计防火规范》11.3.1条第3款规定,无论面积大小,均
应设置应急照明灯具
发表于 2012-5-10 08:28:00 | 显示全部楼层
4D放映厅还差这点钱吗
就是2张门票而已
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则