账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7008|回复: 11

[问题探讨] 趣味游戏——某高校学生考题,有想回味青葱岁月的同志不妨玩一回

[复制链接]
发表于 2012-5-15 16:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到坛子上对路灯系统讨论热烈,也来凑个热闹,将网上看到的一道考题摘录下来,供大家放松。
    技术不只是枯燥,其实也是一种游戏,玩得好,有趣得很。

        2.某220/380V路灯配电系统采用TN-S接地形式,变压器低压侧共配出I~V共5个单相回路。在一次断电检修回路I时发生了电击事故,检修时其他回路仍在通电运行。事故调查首先在回路I上进行,调查确认:检修时回路I电源开关一直有效断开,且没有其他带电回路搭碰的情况发生。试推测三种造成该起事故的可能原因,并针对每一种可能原因,提出下一步调查方案。(10分)
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:25:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-15 21:28 编辑

郑重申明,本帖只是为了娱乐,做游戏,诚版将其拿来打擂台,若将擂台看成游乐,也未尝不可,否则非我本意。
    技术象武术,可以比高低,但技术问题本身的真相是客观事实,不是比试出来的。
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:41:36 | 显示全部楼层
算了,干脆把自己的沙发板凳都坐了吧。试推测几条。
    1、II~V回路中某一路相线破损接地。
    2、变压器高压侧碰壳。
    3、变压器低压总出线PEN母排断线,三相不平衡导致负荷中性点位移。
    。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:35:45 | 显示全部楼层
没人陪我玩?
    心里那个醋啊{:mad:}原创的没人玩,诚版抄袭我的原创,倒是热闹非凡。
    原创不敌山寨。
    没人玩,我自己玩。
    4、配变电所共同接地,高压侧侵入雷电波,避雷器向中性点接地电阻放电。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
秋石 + 16 支持原创,补偿你一下

查看全部评分

     
发表于 2012-5-16 09:15:11 | 显示全部楼层
PE线带电。原因你都说了啊
     
发表于 2012-5-16 09:16:56 | 显示全部楼层
回复 1# dmd888


    PE线上带电了---一定的
怎么带电的?----可能性太多了
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:15:55 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002
    中性线带电也是可能发生电击的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 中性线带电……

查看全部评分

     
发表于 2012-5-16 10:32:51 | 显示全部楼层
外来电源也可引起电击!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 外来电源也可引起电击……

查看全部评分

     
发表于 2012-5-17 15:29:16 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-5-17 17:33:57 | 显示全部楼层
检修不断N线。
发表于 2012-5-18 09:54:04 | 显示全部楼层
TN-S断N线好像没什么吧,只要不断PE就好了啊……
 楼主| 发表于 2012-5-18 10:09:03 | 显示全部楼层
变压器出线端子处PEN线(按低压柜PE排一点接地做法)接头不良,导致等同于PEN线阻抗大或断线的后果,使N母排发生中性点位移,该位移可能导致N线对地电压偏移,使检修回路N线带危险对地电压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则