账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 6050|回复: 11
收起左侧

[问题探讨] 求电梯配电箱系统图

[复制链接]
发表于 2012-5-21 15:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?我要注册

x
关于建筑电气工程施工质量验收规范中20.1.1.3. (行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流,)大家怎么理解,大家电梯配电箱系统中井道照明回路的开关是怎么选择的呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-5-21 16:39:57 | 显示全部楼层
回复 1# bingxueer

看看这个怎么样?
电梯配电系统.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:22:04 | 显示全部楼层
谢谢龙王的截图,我有一点疑惑,想请教一下,就拿井道照明这个回路来说,前端变压器是1000v的额定电压是220v,那额定电流是不是1000/220=4.55A,那前边的开关整定值为16A是不是就与验收规范相违背了呢,是不是开关保护不了变压器了呢?变压器负荷侧电压是24v,那变压器二次侧的额定电流是1000/24=41.7A,后面整定是25A这个可以保护,不知道我对验收规范的理解对不对,还请赐教
     
发表于 2012-5-21 17:44:43 | 显示全部楼层
为什么设两个SPD呢?ATSE的下桩头设一个不行吗?除非是想多推销几个SPD,找不到其他理由,呵呵
     
发表于 2012-5-21 20:47:39 | 显示全部楼层
有两个问题请教:1,井道照明变压器前端开关不用漏电断路器可以不?
2,电梯配电箱的开关接在上端的母线上不行吗?这样可以省一个进线开关和一个SPD.
     
发表于 2012-5-22 09:47:50 | 显示全部楼层
同5楼,看不懂为啥要搞这么复杂
1、井道插座由220V变到220V,什么意思,交流变直流?
2、井道照明变压器前端开关不用漏电断路器可以不?
3、SPD用一个行不?
4、就用一个母线行不?
5、建议排风机设置控制回路,直接箱内开关控制很不方便
     
发表于 2012-5-22 15:58:01 | 显示全部楼层
井道插座是用的隔离变压器,不过已经用了漏电断路器,这个是否多余?
发表于 2012-5-22 17:57:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 urpig 于 2012-5-22 18:04 编辑


凡是版主发的图我比较认真看。
龙王这个图很有学习意义

设计人标的比较仔细,水平比我高很多。

漏电保护很多人是不标0.1s的。还标了“由电梯厂家安装”
大胆启用了BV线,而不是泛滥的用ZRBV
电涌保护器参数是我所见到最全的!!


疑惑
1、设了隔离变压器,怎么还要设漏电保护?民规写的2选1啊,要么漏保、取消变压器;要么24V。
2、井道插座也要隔离变吗?
3、配电柜内母线还分段了。。设了2个SPD。。。这是什么意思?
4、排风机用的是1P+N,而不是1P。。。这个。。。大家都是1P+N吗?我怎么都是1P
5、电梯双回路可以用CB级么?哪里有规程写应该PC还是CB?
6、母线分段的那个隔离开关,也没什么用。
7、电梯机房设应急照明??
8、出线分为 WL、WS、WP三类。WS类是什么类别??
9、到电梯配电屏,敷设方式是WC吗? 没去机房参观过,我感觉地面钢管明敷就行了。
发表于 2012-5-22 18:08:47 | 显示全部楼层
疑惑太多。希望网友赐教。
工作4年了,一个电梯配电箱都弄不清楚。
我该怎么才能进步。。。
     
发表于 2012-5-22 21:15:56 | 显示全部楼层
应该是见仁见智
     
发表于 2020-8-15 20:12:43 | 显示全部楼层
电梯的配电箱中配置一个浪涌保护器。
     
发表于 2020-8-15 20:14:25 | 显示全部楼层
要根据变压器的功率来计算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2021-3-2 06:57 , Processed in 0.064535 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表