账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7411|回复: 14

(已解决)冷版请帮忙核实一下,2012第4期李汉国文章的数据

[复制链接]
发表于 2012-5-22 09:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-22 21:16 编辑

2102第4期29页,S2S型低断160A的I2t允通能量,查30页图3,文中取为580 000,但我查出来怎么完全不同呢?我查出来约1 900 000。
        我是不太相信文中最大截面6mm2,才核对数据的。到底是李文数据有误,还是我查错了?请冷版帮忙,核实一下。
     
发表于 2012-5-22 09:31:12 | 显示全部楼层
是S2S160 TM R25 查25A。
 楼主| 发表于 2012-5-22 09:33:44 | 显示全部楼层
回复 2# pigl
    哦,对了,谢谢!
     
发表于 2012-5-22 19:16:19 | 显示全部楼层
25A,不是160A.原文很清楚的
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:20:35 | 显示全部楼层
确实是自己看得不够仔细,原文数据是正确的。文章提供的数据真是有些颠覆性,看来低压断路器的限流特性是一个涉及面很广的问题,保护选择性、灵敏性、热稳定、动稳定等都涉及到了,值得系统地研究一下。
     
发表于 2012-5-22 21:31:16 | 显示全部楼层
确实是自己看得不够仔细,原文数据是正确的。文章提供的数据真是有些颠覆性,看来低压断路器的限流特性是一个涉及面很广的问题,保护选择性、灵敏性、热稳定、动稳定等都涉及到了,值得系统地研究一下。
dmd888 发表于 2012-5-22 21:20

是的,此文颇具启发性。但其第2小节有瑕疵,注意没有?
     
发表于 2012-5-22 21:37:35 | 显示全部楼层
也就是说,延时保护论述得有些那个……
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:51:07 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山
    眼拙,没看出来。先闪了一个1.3,否决掉了。又想了一个0.05,也否决掉了。还望指点。
 楼主| 发表于 2012-5-22 22:04:29 | 显示全部楼层
倒是第3节中,45kA短路电流下,仍然还考虑短延时动作,不考虑瞬时脱扣器,有点为追求数据对比度刻意为之的感觉。
     
发表于 2012-5-22 23:07:03 | 显示全部楼层
目前杂志不在手边,改日交流。
发表于 2012-5-23 00:16:26 | 显示全部楼层
这文章改日可详述
     
发表于 2012-5-23 01:23:35 | 显示全部楼层
这文章改日可详述
han2003 发表于 2012-5-23 00:16


迫不及待!别改日详述了,han贵宾明天抽点儿时间讲下吧?
     
发表于 2012-5-23 07:57:34 | 显示全部楼层
回复  大鼻山
    眼拙,没看出来。先闪了一个1.3,否决掉了。又想了一个0.05,也否决掉了。还望指点。
dmd888 发表于 2012-5-22 21:51

我所说第2小节,是指2.2小节。其最后一段文字“当回路短路电流大于9450A时,短路瞬时保护动作”似欠妥。因为短路短延时保护一般是为了满足上下级保护配合性才设置的,因此,“短延时保护的断路器,一般是不应该让自身瞬时保护动作的;它应关闭瞬时功能,它只可延时动作”。
     
发表于 2012-5-23 08:12:11 | 显示全部楼层
倒是第3节中,45kA短路电流下,仍然还考虑短延时动作,不考虑瞬时脱扣器,有点为追求数据对比度刻意为之的感 ...
dmd888 发表于 2012-5-22 22:04

这个其实倒不是本质性问题,它还是延续了其2.2.小节的思路,认为此时短延时应按瞬时计算。该小节不是刻意追求,只是为给读者直接演示若按照0.4s校验的“荒谬性”:你看,延时严格按照0.4s选择,短路电流又那么大,则配电电缆肯定需要199平方。
     
发表于 2012-5-23 08:23:20 | 显示全部楼层
而出现上述199平方这个“有悖常理“结果的真实原因到底是什么呢?其实正是我在拙文中强调要关注的“短路点选择”的问题:
你若按电缆始端校验,就是199平方;
你若按电缆第一个接头处校验,则因电缆具备了自身长度,自身阻抗必须计入短路回路,从而让短路校验点处的短路电流大幅下降,从而让电缆计算截面也大幅度下降(具体计算,可去套用我上传的那个热稳定计算程序)。按拙文观点,此时即便4平方电缆都可以使用,但其必须具备一定的长度(且不超过电缆制造长度)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则