账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21282|回复: 23

[问题探讨] 关于火灾探测器是否可以安装在梁上的讨论

  [复制链接]
发表于 2012-5-22 22:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中关于火灾探测器是否可以安装在梁上没有作出规定,但个人有看到过把探测器安装在梁上的文献,要求感烟探测器安装的梁高不得超过600,感温探测器不得超过300。
根据规范200~600之间的梁应该考虑梁对探测器的影响 ,既然一个探测器可以保护到多个梁间区域,那么推测出探测器安装在梁上有何不可呢。?
请大家谈谈自己对此的看法,,欢迎踊跃发言。。共同提高。。
发表于 2012-5-23 00:14:46 | 显示全部楼层
梁高超过200,则不应把探测器置于梁上

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 理应如此

查看全部评分

     
发表于 2012-5-23 08:37:48 | 显示全部楼层
大家讨论一下:某车库为井字梁,梁净距0.8m*0.8m,梁净高0.5m,请问探测器如何布置?
     
发表于 2012-5-23 08:41:39 | 显示全部楼层
若布于梁底,则违背200梁高限制;若布于梁窝,则违背探测器边距要大于500之限制(且探测器数目惊人)。
该咋办?(这是本人1998年经手一真实案例)
发表于 2012-5-23 08:52:44 | 显示全部楼层
规范明确过,梁间净距小于1m时,可不考虑梁间区对保护面积的影响。推而广之,此时可视作为平顶,但仍以安装在顶板上为宜。
发表于 2012-5-23 08:57:45 | 显示全部楼层
应明确该规定的本质,在于探测器应安装在烟气聚集最快的地点。烟气往上走,因此梁上肯定不是一个好选择。距梁边距离的规定,主要是梁板交界处气流运动阻力更大,烟气进入时间要比中部晚一些。
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:48:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-5-24 22:17 编辑

实际操作中感烟探测器并不需要太多的烟气聚集,一小口香烟就可以使之动作。烟气是由下往上的,安装在梁上同样 可以起到快速动作的目的,可能比放在顶棚上更快。
对于感温来说,也是如此,高温气体也是由下往上,可能还会随着上升的过度中降温,安装在梁底同样可以快速响应。
对于工程实例来说,有部分工程也是把探测器放置于梁上,特别是后期改造工程,但消防验收都没有提出意见。
所收集的资料不是很统一,如下图
探测器安装.jpg

探测器安装1.jpg
探测器安装2.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:23:46 | 显示全部楼层
再根据火灾自动报警系统设计规范第10.2.9 条:
锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合本规范10.2.8的规定。
探测器安装4.jpg

至少可以证明火灾探测器并不一定是要安装在最高处。。
发表于 2012-5-24 22:34:27 | 显示全部楼层
锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合本规范10.2.8的规定。
    红色的就是最高处。坡屋顶距离,是因为屋顶是斜的,探测器是水平安装,因此会有一个距离。
发表于 2012-5-24 22:37:25 | 显示全部楼层
烟气先通过梁底,但其浓度并不是最大,就像蒸笼里最上层的馒头先熟一个道理,尤其是火灾初期,烟气还比较小的时候。
发表于 2012-5-24 22:39:40 | 显示全部楼层
要求不安装在最高处也不是没有,就是屋顶有热屏障的情况,这是屋顶热空气阻碍烟气在最高处聚集,因此应将推测安装到距屋顶一定距离处。
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-5-24 22:47 编辑

我这个讨论的是否可以安装在梁底(也就是说距顶棚有一定的距离),每个屋脊设一排探测器没错,但你看仔细了,并不是装在最高处,而是距顶棚有一定距离的。而这一条的规定跟是不是热屏障没有联系。这条写的跟热屏障可是完全两个概念。你自己看看规范。
发表于 2012-5-24 22:45:30 | 显示全部楼层
我没说这条与热屏障有关。这条很清楚,坡屋顶,首先在最高处(屋脊)安装。在斜面处,因为探测器需水平安装,要作一个小水平平台,跟屋面有个夹角,因此与屋顶有距离。
 楼主| 发表于 2012-5-24 22:48:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-5-24 22:56 编辑

你想想一个小小的探测器平台需要800MM吗?而且探测也是可以倾斜安装的,只要角度不大于45度就行的。由此可以断定,探测器是可以安装在梁上的,但这些工艺只有老资料里,新资料都没有提及。既然没提及,我想应该采用老资料里的工艺是没有问题的。


所发贴限制,只能在这里回复了。。以上发的就是资料,不是我个人猜测,而且在工程是都有应用,消防验收也没提意见,规范上对于坡屋面的要求也不是安装在最顶处,而是有一定的距离 ,对于平屋面没有提及,所参考资料有限,才会有此疑问,。
只能说明你工程实践太少。
发表于 2012-5-24 22:49:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-24 22:51 编辑

这个问题的理论和实验研究,完全不在电气工程领域,楼主如果有兴趣,去中科大火灾国家重点实验室网站上看一下,那里有大量的文献。这得靠实验数据说话,不能仅靠推测和猜想。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则