账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8222|回复: 3

[求助] 请教:两台不同容量配变,低压设联络时,低压母排规格是否要一致?

[复制链接]
发表于 2012-5-31 20:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。如此接线,低压母排如何选型?

看到很多图纸,这样的接线方式,低压母排是不同规格的,基本上是按该配变单独运行的情况选取主母排的。很有些不解。如果一台主变检修,出现一变带两套低压柜的状况,低压部分就是典型的单母分段接线,母排规格不一致,载流量小(截面小)的那部分会不会通不过热稳校验?
     
发表于 2012-6-1 08:54:05 | 显示全部楼层
回复 1# zhiwozuiwo


    "母排规格不一致,载流量小(截面小)的那部分会不会通不过热稳校验?"
-----计算一下就知道了.通常大多数情况下不会有问题.
     
发表于 2012-6-2 18:47:54 | 显示全部楼层
怕就怕较真的人。
发表于 2012-6-2 19:10:07 | 显示全部楼层
两台变压器一台联络柜 平时各带各的负载如果一台变压器故障时候 合联络柜另一台变压器带全部负载那你按变压器容量选就可以了,还是按常规的选,有啥不一样呢,这个是最常用。有不是俩变压器并网运行那按负载容量选。如果是双电源带联络平时各带各的负载,当一台变压器故障时候合联络带全部负载 个别用户要求一台变压器带全部负载带不起来要停掉不重要的负载在合联络带重要负载,都是最常用的配电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则