账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16629|回复: 5

[问题探讨] 建筑物柱内钢筋兼做防雷引下线的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-10 17:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50601-2010  3.2.3  除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。  条文解释:承力建筑钢结构构件,(含构件内的钢筋)采用焊接连接时可能会降低建筑物结构的负荷能力。

GB50057-2010  4.3.5-6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。

两本规范,都是强规,到底能不能焊接?有焊接降低建筑物结构的负荷能力一说吗?
     
发表于 2012-6-10 20:36:02 | 显示全部楼层
绝大多数场所,绑扎即搞定;少数需要结构焊接的,只要取得结构专业的许可就行。
     
发表于 2012-6-11 08:38:03 | 显示全部楼层
绝大多数场所,绑扎即搞定;少数需要结构焊接的,只要取得结构专业的许可就行。
请问:“少数需要结构焊接的”,何时有这种需要?
     
发表于 2012-6-11 15:32:22 | 显示全部楼层
我理解条文后半句及其说明,引下线两头(上接接闪器,下连基础接地网钢筋)要焊接或卡接
发表于 2012-6-11 22:52:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-11 22:53 编辑

意思就是结构专业说能焊就焊,结构说不能焊,那就不能焊了。。受不受影响,还是结构说了算。不要太纠结了。。
钢筋的连接方式 有很多种,可以绑扎,对焊、搭接焊、电渣压力焊,,或套筒。。
发表于 2012-6-13 14:10:07 | 显示全部楼层
应该说高层的不能焊接,低层的都可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则