一、未违反强制性条文;
二、违反强制性标准情况:
1、由室外埋地敷设引入的进线电缆(电力、照明、弱电)穿线保护钢管,未标注其管壁厚度要求;GB50303-2002第14.2.1条(另见JGJ16-2008第8.3.9条末段)
2、配电柜落地安装时,未阐明其应采取的相关安全防护措施;GB50054-95第3.1.5条
3、宿舍(住宅)套内暗敷设的配线导管,未明确其管壁厚度要求;JGJ242-2011第7.2.1条
4、宿舍套内配电系统图(MXA、B)中各配电出线回路未均采用同时可断开相线和中性线的断路器;DGJ32/J26-2006第10.1.4.7.7条
5、宿舍套内用电设备功率因数取0.8,不符合DGJ32/J26-2006第10.1.3.2条要求。
6、吊扇:(1)顾名思义将其吸顶安装不合理;(2)未标注其安装高度,不符合GB50303-2002第20.1.5条第2款规定;(附房一)
7、太阳能热水器贮水箱的的内箱和其电气设备之间相连接的金属部件均未明确应做接地处理;GB50364-2005第6.5.4条、第6.8.3条。
8、室外雨棚处未设置正常照明灯具;GB50034-2004第3.1.2.1条及见其条文说明。
9、配电箱内未明确应分别设置中性(N)和保护(PE)线汇流排及各回路编号、功能标识应齐全准确;GB50303-2002第6.2.8.2条(另见DGJ32/J16-2005第12.3.2.2条、第1.0.2条)
10、钢质接地装置采用搭接焊接时,未阐明其焊接质量应满足的相关规定;GB50343-2004第6.2.4条(另见GB50169-2006第3.4.2条)
11、用于宽带(计算机)网络系统的电源插座回路未明确应采用A型RCD保护;JGJ16-2008第10.7.9条及见其条文说明。
12、宽带网络、有线电视系统的传输缆线由室外引入,在其分界处未明确应装设适配的信号浪涌保护器(SPD),分别不符合GB50343-2004第5.4.5条和第5.4.9条中相关规定。 |