账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10645|回复: 9

[求助] 几个回路从一个空气开关里接出来行不行

[复制链接]
     
发表于 2012-6-16 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于总电箱和分电箱距离比较近,是否可以直接从总箱的一个总开关以放射性的方式分出几个电缆接到分配电箱内,分电缆载流量稍大于分配电箱总开关即可
发表于 2012-6-16 20:37:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-16 20:44 编辑

一般不得超过2根。
但是,一个开关分多个回路的话,你开关就不能保护到导线了。。
除非两根电缆是并联的。。
     
发表于 2012-6-16 21:16:38 | 显示全部楼层
一个总开关如何放射式出线?
发表于 2012-6-16 21:30:11 | 显示全部楼层
回复 3# 闻见知行


    他指的是一个开关下端头接出好几个回路,就相当于放射式了。但这样做开关对导线的保护性就没有了。
发表于 2012-6-23 11:13:31 | 显示全部楼层
工程实际中没必要这么做吧,大家也不会差一个开关的钱
     
发表于 2012-6-23 11:24:02 | 显示全部楼层
楼主其实就是问:大开关能不能配以小电缆。
答:电气设计最大忌讳就是这个。绝对不可行。审图可判其违犯强条。
     
发表于 2012-6-23 11:29:19 | 显示全部楼层
比如你100A总开关,下方配出若干个都是6平方电缆的回路。
假设其中一个回路过载,达到60A,总开关毫无感觉(100A嘛)而6平方电缆已经烧毁,这咋弄?
发表于 2012-6-25 16:47:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-6-25 16:48 编辑

是不是环形供电可以这样搞?

比如插座或照明回路,这样,环路中某点出现断裂,不影响设备运行。某点出现短路时,线路相当于并联供电(正好在对称的半个环处),或长弧一侧部分分流短弧一侧的电流,保护电气照样保护,而导线更安全。

当然,连接点要处理好,比如做好工程中常称为“鸡爪”的样子,再分别成环布线。
     
发表于 2012-6-25 17:44:39 | 显示全部楼层
满足《低压配电设计规范》GB50054-2011的6.2.5、6.2.6条及6.3.4时可以这样做的。
     
发表于 2012-6-26 18:07:10 | 显示全部楼层
这个是电路基础问题吧?你一个开关处多个回路。那你回路导线怎么保护啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则