账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10122|回复: 9

[求助] 问一个关于消防负荷等级可能是三级的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-6-18 22:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图纸说明: 带地下一层的多层  地下层为配电室和换热站,地下室上了几台小功率消防风机,但是这个项目只有一个电源,不晓得这种情况下消防风机定义成何种负荷。

领导告诉我定义成三级负荷,虽然我找不到理由,但是还是有些隐隐觉得不妥,毕竟是消防负荷,要是按照三级负荷来做,那岂不是又不用双电源又不用双回路更不用末端切换了。

搜了下论坛里对消防负荷是三级负荷的争论好似很凶   我也没发现定论    请各位做过或者遇到过相关项目的来给咱说说 怎么做才合理吧
     
发表于 2012-6-18 22:47:24 | 显示全部楼层
老兄提供的建筑物信息太少了,无可供判断的依据。您可以先尝试在GB50016-2006《建筑设计防火规范》中找找答案。
     
 楼主| 发表于 2012-6-18 22:56:00 | 显示全部楼层
回复 2# yangyang7201


基本上的资料就是上面6层一梯3户的多层  然后下面一个500平米左右的地下室   地下室有200平米的配电室  200平米的换热站    配电室有一台箱变   
也就这些了    然后整个地下室做了三个风机 每个1.1KW的风机  

规范也是看了   但是具体的做法和规定不是很明确
     
发表于 2012-6-18 23:11:13 | 显示全部楼层


您问问水专业这个建筑物地室外消防用水量是多少?然后再比对《建规》条文看看。
     
发表于 2012-6-19 08:36:33 | 显示全部楼层
按建规,该是几级就是几级。
     
发表于 2012-6-19 10:06:50 | 显示全部楼层
这样的建筑总是很让人纠结啊,碰到这样的和建筑协商一下,有没有可能做成半地下那种,就是地下室可以对外开高窗的,这样可以规避排烟。如果不行,就按建规吧,但是还有个问题,你做不做火灾自动报警呢,没有报警消防风机没法联动啊
     
发表于 2012-6-19 12:48:43 | 显示全部楼层
防火规范留下的祸根
遗毒不浅!!

目前就设计院稍敢于抗争一下、提出消防三级,但苦于没有规范明确支持,很多时候甘拜下风,
一旦沦落为要与当地消防沟通确认———这样就更被动了,业主、消防队见到消防就是二级,弄不好就出来柴油机
     
发表于 2012-6-19 14:58:11 | 显示全部楼层
回复 7# D800-1~8

防火规范留下的祸根
遗毒不浅!!
?1

目前就设计院稍敢于抗争一下、提出消防三级,但苦于没有规范明确支持,很多时候甘拜下风,
?2

一旦沦落为要与当地消防沟通确认———这样就更被动了,业主、消防队见到消防就是二级,弄不好就出来柴油机
?3
     
发表于 2012-6-19 15:03:34 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
11.1 消防电源及其配电
11. 1. 1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:
……
3 除本条第1 、2 款外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电
4 消防电源的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范))GB 50052 的有关规定。

《建筑设计防火规范》不是有明确规定么?
     
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:29:57 | 显示全部楼层
確定是消防风机?排风风机呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则