账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8149|回复: 17

一道专业案例题求解

[复制链接]
发表于 2012-7-3 14:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

图2

图2


图片2.png
3.png
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:21:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 bsdi 于 2012-7-3 14:42 编辑

根据配电手册三版 表7-13
解1
Iop≥KrelIcx=(4~5)*0.7=2.8~3.5
Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=(2.9+1.3+0.7-0.7)/1.25=3.36
无答案

解2
配电手册三版 表4-20'及表7-13
Iop≥KrelIcx=(4~5)*0.7=2.8~3.5
Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=[1.16*(2.9+1.3+0.7)-0.7]/1.25=4
无答案
以上两种我都觉得不对
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:41:49 | 显示全部楼层
IcΣ:电网的总单相接地电容电流,应该包括线路及电力设备的,表4-20'变电所的附加值就是考虑这个.
Icx:被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流.
我理解是不仅要考虑线路,还要考虑设备的.
如果线路C发生单相接地,那么C此处的电容电流变为0,且A,B的对地电容电流就会流过C,此时校验线路C的单相灵敏系数应该是(IcΣ-Icx)/Iop≥1.25
所以我认为C处的总电容电流应该是A,B处线路+设备电容电流.
(IcΣ-Icx)=1.16*(2.9+1.3)=4.9,Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=4.9/1.25=3.9
     
发表于 2012-7-3 16:01:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-7-4 13:17 编辑

回复 1# bsdi


    应该是(Ic0Σ-Ic0x)*3/Iop≥1.25,   Iop≥0.7*3*Kh=0.7*3*(4~5)(A)
我认为C线路首端的单相接地时的0序电流,应该是A,B线路正常对地电容电流的3倍,
(Ic0Σ-Ic0x)*3=(2.9+1.3+0.7-0.7)*3=12.6(A),
(Ic0Σ-Ic0x)*3/Iop=12.6/10=1.26>1.25
Iop≥0.7*3*Kh=0.7*3*(4~5)=8.4~10.5(A),可取Iop=10A
选A答案是正确的.
不过,不接地系统一般不设0序过流(或0序速断)保护,.......
发表于 2012-7-4 15:04:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 15:06:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-4 15:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 16:13:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 16:16:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 16:21:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 16:24:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 16:40:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-5 09:03:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-5 09:11:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-5 09:17:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则