账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6905|回复: 2

[问题探讨] 35KV变电站能否放在车间内部

[复制链接]
发表于 2012-7-15 10:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hmgsnt 于 2012-7-15 10:38 编辑

厂内新建35KV变电站选址,采用35KV干式变压器,该降压站能否放在车间内部
     
发表于 2012-7-15 10:39:17 | 显示全部楼层
为什么要放内部,贴临建不好吗?
发表于 2012-7-15 15:52:30 | 显示全部楼层
35KV变电站不是说不能放在车间内,而是35KV变电站体型较大,不宜和车间布置在一起。再者,有多种电压的可能,如果用电设备有6(3)KV电压级,有380/220V电压级,多种电压布置相对复杂。如果还有车间需要供电,进出电缆也挺费事。建议在一个负荷中心进出线方便的地方,设一个独立变电站。这样可以以电气专业为主,尽情发挥设计才能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则