账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25101|回复: 37

[问题探讨] 消防控制室能否按防火分区对排烟风机进行应急启停控制

  [复制链接]
     
发表于 2012-7-18 18:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《火规》6 .3.1.2 规定为:
  消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。
一工程,各子项设置了大量的排烟风机,如果每个排烟风机均设置单独的强启线,控制电缆太多,能否按防火分区把一个防火分区的所有排烟风机的启动信号并联后引到消防控制室?
     
发表于 2012-7-18 18:19:28 | 显示全部楼层
不行!

排烟风机是按防烟分区动作的,未着火防烟分区对应的排烟风机,决不能在另一个着火防烟分区的排烟风机动作时,也去动作,这会对烟雾的正常排放,造成危害,万万不可。
     
发表于 2012-7-18 18:21:02 | 显示全部楼层
防火、排烟阀的动作,就是按着火防烟分区动作的,排烟风机的动作逻辑,也应如此分析、处理。
     
发表于 2012-7-18 18:23:30 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长

能否按防烟分区把一个防烟分区的所有排烟风机的启动信号并联后引到消防控制室呢?
     
发表于 2012-7-18 18:27:41 | 显示全部楼层
一个防烟分区,会出现 2 台及以上排烟风机吗?
     
发表于 2012-7-18 18:30:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-18 18:35 编辑


没转过弯来现在明白了!光惦记着有什么办法减少排烟风机直启控制电缆根数了。
     
发表于 2012-7-18 18:36:24 | 显示全部楼层
很多时候,暖通专业会用 1 台排烟风机为 2 个防烟分区服务,如此情况,着火防烟分区内对应的防火、排烟阀完成相应的“关闭”、“打开”动作,非常非常重要。
     
发表于 2012-7-18 18:39:00 | 显示全部楼层
嗯,淡忘的概念再次被尺兄刷新!感谢尺兄指教!
发表于 2012-7-18 18:55:20 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长

虽然LZ写的是排烟风机,但实际是防、排烟风机。
一防烟分区,虽然不大可能俩排烟的,但是一个补风一个排烟是常见的。
所以欢迎继续补充回答。
     
发表于 2012-7-18 19:14:29 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    能否按防烟分区把一个防烟分区的防排烟风机和消防补风机的启动信号并联后引到消防控制室呢?
     
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:54:08 | 显示全部楼层
谢谢尺总!
     
发表于 2012-7-18 21:24:52 | 显示全部楼层
一台消防补风机有时会配合几台排烟风机使用的
发表于 2012-7-19 14:03:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-19 15:01 编辑

一个排烟风机可以带多个防烟分区,甚至多个防火分区。但风机的起动信号应该由防烟分区排烟口来联动触发。风机的关闭信号应该由风机前端的280度防火阀来联动触发。
     
发表于 2012-7-19 21:55:28 | 显示全部楼层
是不是有排烟风机的时候,一定有补风机啊。
我上次做个项目,一层2个防火分区,每个防火分区各有一台排烟风机,没有补风机,我问暖通,暖通说不用设。
     
发表于 2012-7-20 10:15:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-23 18:48 编辑

一般来说:
1、地上建筑能不设补风机尽量不设,在自然补风量不足(比如防烟分区超面积等)的时候,会设补风机;地下建筑暖通有时会设置补风机。这些均由暖通专业计算确定。
2、一台排烟风机为多个防火分区工作,基本出现在排烟竖井(竖向)这一环节,至于建筑楼层平面(横向),出现一台排烟风机为多个防火分区工作的情况少之又少,且应尽量避免。
3、排烟风机、补风机为排烟系统服务;至于防烟系统,则是由正压风机作为主角出场,通常出现在防烟楼梯间、前室等部位,防烟楼梯间基本是每隔2~3设一个常开百叶送风口,而各楼层前室的常闭加压送风口,火灾时仅开启着火层。
4、排烟风机、补风机、正压风机,均单独控制,不应合并控制。

不足部分,请各位补充。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 热心解答问题

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则