账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9585|回复: 19

一条混账条文

[复制链接]
     
发表于 2012-7-25 11:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JGJ242-2011 第6.4.3条,我怎么看都觉得这是条混账条文

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 原创内容

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-7-25 11:54:20 | 显示全部楼层
按后面的条文解释明敷是指明管,梯架而非槽盒
     
 楼主| 发表于 2012-7-25 11:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 JHL123321 于 2012-7-25 12:03 编辑

按此条,如果电缆从埋地直接进电井走梯架要用低烟电缆,这相当于高规的消防线路标准,普通和消防线路没区别了
     
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:19:34 | 显示全部楼层
如果在二类高层住宅的地下室,电缆走槽盒,则未明确一定用防火电缆(按后面的条文解释明敷是指明管,梯架而非槽盒),用普通电缆是否也行(,按新的低压规范术语梯架、槽盒是不同的,这要遇到个烂鸟图审要掰不清了
     
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:21:12 | 显示全部楼层
有同感的可以谈谈
     
发表于 2012-7-25 12:32:14 | 显示全部楼层
规范名称及条款内容请列全,便于大家讨论
     
发表于 2012-7-25 13:16:49 | 显示全部楼层


《住宅建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ242—2011
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
发表于 2012-7-25 13:24:29 | 显示全部楼层
没问题呀。。可参见民规JGJ16-2008 第8.12节电气竖井内布线.第8.12.3条电缆在竖井内敷设时,不应采用易延燃的外护层。第8.7节电力电缆布线 第8.7.1.3条电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。
     
发表于 2012-7-25 13:57:17 | 显示全部楼层
回复 8# 暗夜流星

这条确实有问题。

穿管明敷,不需要规定“低烟、低毒的阻燃类线缆”。

应该这样表述:
除直埋敷设和穿管敷设的电缆外……
     
发表于 2012-7-25 14:12:56 | 显示全部楼层
采用低烟、低毒的阻燃类线缆,是针对“成束敷设”而言的(不包括直埋敷设和穿管敷设)。
     
发表于 2012-7-25 14:14:50 | 显示全部楼层
正文规定不严谨,条文说明也出错!
发表于 2012-7-25 17:35:20 | 显示全部楼层
因为这条混账条文,被审查提过了,跟审查师沟通了说下回不提这一条了。在电井里沿桥架敷设算不算明敷。
发表于 2012-7-25 20:23:00 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》有好几处涉及电缆选型,真够复杂的。
     
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:33:50 | 显示全部楼层
这类问题的复杂性应该远不止此
     
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:35:48 | 显示全部楼层
电缆本身涉及的因素就多,加之环境因素
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则